答:
建筑
高度多少米才能设计
消防水箱
?【提问】1 一类
高层
公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于 18m3 ,当一类住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m3 ;3 二类高层...
屋顶
消防水箱
的设置要求
答:
一、
消防水箱
设置位置及高度 消防设计规范对消防水箱的设置位置和高度有明确要求:- 根据《
建筑
设计防火规范》第8.6.3条,应在建筑的最高部位设置重力自流的消防水箱。- 根据《
高层
民用建筑设计防火规范》第7.4.7.2条,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。对于建筑高度不超过100米的...
高层
住宅
消防水箱
容量是多大
答:
按照
建筑消防
设计规范,屋顶
消防水箱
储存10分钟的消防用水量。即:室内消防用水量(单位为升/秒x60秒) 室内消防用水量= 室内消火栓用水量+自动灭火系统用水量。具体按照GB50016 8.4.4条。一般为12或者18立方。消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:1、《建筑设计防火规范》第8...
高位
消防水箱
水压多少合适呢?
答:
1公斤以上(不小于0.10MPa)。同
建筑
类型消防水压标准也不同,一类
高层
民用公共建筑于1公斤(0.10MPa),当建筑高度超过100米时不应低于1.5公斤(0.15MPa),高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于0.7公斤(0.07MPa)。高位
消防水箱
的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水...
高位
消防水箱
有效容积
答:
高位
消防水箱
的有效容积应能满足初期火灾消防用水量的要求,对于
建筑
高度大于21m的多层住宅,不应小于6m³;二类
高层
住宅,不应小于12m³;一类高层住宅,不应小于18m³;如果是超过100m的一类高层住宅,则不应小于36m³;而对于一类高层公共建筑,不应小于36m³,当建筑高度大于100m时,...
作强消防_消防工程师考点:高位
消防水箱
容积要求
答:
掌握
高层建筑消防水箱
的计算原则,对于通过注册消防工程师考试至关重要。让我们以实际案例分析,加深理解:【实战一】59米综合楼,商场部分的高位消防水箱,由于超过30000㎡的建筑面积,其容积需达到50m³,确保在火灾初期有足够的水源供给。【实战二】对比不同类型的建筑,如医院门诊楼(25m)、写字楼...
高位
消防水箱
容积多少合适?
答:
6、总
建筑
面积大于10000㎡且小于30000㎡的商店建筑,不应小于36T,总建筑面积大于30000㎡的商店,不应小于50T,当与本条第一款规定不一致时应取较大值。高位
消防水箱
分析:高位消防水箱指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在建筑的最高处,静压不能满足最不利点...
超
高层建筑消防
给水系统应用
水箱
供水设计?
答:
一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都采取了各种不同的措施,如采用多台小流量泵并联运行代替大流量泵,选用水泵特性和曲线平缓的水泵,在水泵出水管上加设安全阀等,本人认为超
高层建筑消防
给水系统采用高位重大
水箱
的供水方式难较好地解决上述消防供水过程中存在的问题,现就某一超高层建筑的消防给水系统设计作...
消防水箱
用途消防水箱高度规定
答:
高层建筑
最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位
消防水箱
不能满足上述静压要求时,应设增压设施。【消防水箱容积计算】消防水箱用于贮存扑灭初期火灾用水,消防设计规范明确规定如下:4.1《建筑设计防火规范》第8.6.3条规定:室内消防水箱(包括分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量,...
高位
消防水箱
的设计安装应符合哪些规范要求?
答:
1、临时高压消防给水系统的高位
消防水箱
的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:1.一类
高层
公共
建筑
,不应小于36m3,但当建筑高度大于100m时,不应小于50m3,当建筑高度大于150m时,不应小于100m3;2.多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m3,当一类高层住宅...