一般信息机房设计防雷保护器等级??具体安装位置??

如题所述

电子信息机房雷电保护器等级分为Ⅰ类试验、Ⅱ类试验和Ⅲ类试验三个等级。

具体安装位置分别为:

1、在线路的总配电箱等LPZOA 或LPZOB 与LPZ1 区交界处,应设置Ⅰ类试验的浪涌保护器或Ⅱ类试验的浪涌保护器作为第一级保护;

2、在配电线路分配电箱、电子设备机房配电箱等后续防护区交界处,可设置Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为后级保护;

3、特殊重要的电子信息设备电源端口可安装Ⅱ类或Ⅲ类试验的浪涌保护器作为精细保护。

4、使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源线路浪涌保护器。

建筑物电子信息系统可按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)第4.2 节防雷装置的拦截效率或第4.3 节电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级。

雷电防护区应符合下列规定:

        LPZ0A ————直击雷非防护区 

        LPZ0B ————直击雷防护区      

        LPZ1 ————第一防护区

        LPZ2 ~n————后续防护区

常用的防雷保护器一般是防浪涌保护器(SPD),其按 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)规定划分为三个等级:

1、Ⅰ类试验

按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)第2. 0.19 条定义的标称放电电流In ,第2.0.27 条定义的1. 2/50μs 冲击电压和第2.0.21 条定义的冲击电流Iimp进行的试验。

2、Ⅱ类试验

按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)第2. 0.19 条定义的标称放电电流In  ,第2.0.27 条定义的1. 2/50μs 冲击电压和第2.0.20 条定义的最大放电电流Irnax进行的试验。

3、Ⅲ类试验

按《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)第2.0.29 条定义的复合波进行的试验。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-07-22
一般的信息机房防雷设计,按照GB50343和GB50057来做就可以。多数情况下,普通的信息机房,都按照三类防雷设计即可。不过有些运营商机房,需要按照GBT22239来做。因为有评测。
但无论怎么设计,普通的信息系统机房,也就电源配电箱加一个三级防雷器,一般最大放电电流40KA的,然后接地一定要全部做好就足够了。
但是如果对信号防雷也有需求,那需要根据现场情况再选择信号防雷器(现在一般进出机房都是光纤,所以基本不需要再对信号做防雷了)。追问

谢谢

本回答被提问者采纳
相似回答