监控摄像机和监控机房怎样做防雷

如题所述

监控系统防雷,分为以下几点:
1、室外摄像枪:防直击雷:采用0.5米直径为12毫米的热镀锌圆钢焊接到摄像枪立杆上(避雷针的引下线用立杆泄流),如果摄像枪附近有地网,则就近引接地线至附近地网接地,如果附近没有地网,则要另外建造独立地网独立地网(也可以用建筑物基础作为地网)。
A、在摄像枪立杆周围分别埋设热镀锌角钢接地极(40mm×40mm×4mm),间距为5米,角钢长度1米,挖坑深度0.8米。
B、角钢接地极用4×40mm扁钢组成网,环网连通。
C、将接地系统和立杆底座连接。
防雷电感应:A、如果是固定式摄像枪采用二合一多功能监控系统浪涌保护器,串联到监控系统电源、信号线路中,浪涌保护器接地线从立杆内部连接到地网。
B、如果是旋转式摄像枪采用三合一多功能监控系统浪涌保护器,串联到监控系统电源、信号、控制线路中,浪涌保护器接地线从立杆内部接到地网。
2、室内摄像枪:A、如果是固定式摄像枪采用二合一多功能监控系统浪涌保护器,串联到监控系统电源、信号线路中,浪涌保护器接地线就进连接到等电位连接带上。
B、如果是旋转式摄像枪采用三合一多功能监控系统浪涌保护器,串联到监控系统电源、信号、控制线路中,浪涌保护器接地线就进连接到等电位连接带上。
3、监控机房防雷:监控机房安装同轴信号浪涌保护器,门窗接地屏蔽,设备外壳等电位接地。
4、线路防雷:
监控系统的传输线路主要有光纤、同轴电缆及双绞线。在系统防雷时应针对不同的传输线路分别做不同的防护。
光纤作为传输线路时,由于本身不是导体,对雷电流没有感应,所以线芯不考虑做防雷措施,但加强芯应接地处理。
同轴电缆做传输线路时,应该在传输线路两端安装同轴避雷器,并对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,做等电位连接;
双绞线做传输线路时,应该在传输线路两端安装数据信号避雷器,并对传输线路进行穿钢管埋地敷设,在线路的两端对钢管分别接地,做等电位连接;
有需要可联系:深圳市高尔的中邦科技有限公司 许工 联系方式资料
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-06-14
监控摄像机和监控机房怎样做防雷,安装防雷器是必须的。根据具体情况具体安装。
相似回答