答:
P0700
(0)=1;操作面板来操作
变频器
的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入
参数
设定为出厂值。频率源:确定变频器输出频率的大小 P100...
西门子
420
变频器
中P0010、
P0700
、P1000这三个
参数
的含义是什么?_百度...
答:
1=BOP频率控制 2=模拟设置值 3=固定频率设置值 P0010启动快速调试 0=准备就绪 1=快速调试3 0=出厂设置 请注意在操作电动机之前,P0010必须已经设置回“0”。但是如果在调试之后设置了P3900=1,将自动进行这一设置。
P0700
命令来源选择(开/关/反向)0=出厂设置 1=基本操作面板 2=接线端...
西门子
440
变频
要设定固定频率运行时,
p0700
、p1000、p0701到p0704和p100...
答:
使用固定频率来运行,参数设置如下:
P0700=2 选择命令给定源(启动停止) I/O端子控制 P1000=3 设定频率给定源 固定频率 P0701=16 DIN1
5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活 P1002...
西门子
440
变频器
电位器控制要如何调
参数
呀
答:
设置参数P0700为2,电位器中间的那根接AI,剩余的两根一根接10V,一根接地GND
。开关量DIN1控制变频器起/ 停 参数设定:P1000 = 1 (MOP设定值)
P0700 = 2 (BOP/AOP键盘设置)
P0701 = 1 (DIN1 ON起动/OFF1停止)P1040 = x (起动后初始频率)+ 若需要时设定电机参数 起动后通过BOP/AOP面板上的...
简述
西门子
420
变频器
中P0010、
P0700
、P1000这三个
参数
的含义?_百度...
答:
P0700=1,通过面板 按钮 来启动;P0700=2,通过端子排外部输入信号 启动变频器
3. P0010 变频器参数浏览 过滤 例如:P0010=1 ,只显示 快速调试需要的 参数 === 总结:其实SIMENS MM420 参数分类和普通变频器的参数分类是相似的 只是 西门子的变频器的参数设置更加灵活些,这样让用户感觉“繁琐”。...
西门子
440
变频器参数P
700和P1000感觉差不多,两者的相同点和不同点是...
答:
完全不一样。
P0700
是用来设定
变频器
的启动命令源。意思是设定变频器的启动方式。P1000是用来设定变频器的频率命令源。意思是设定变频的频率增减方式。具体来说,700是设定变频器是怎么启动的,比如键盘启动、端子启动、或者通讯启动。1000是设定变频器的主频率增减方式,比如键盘、端子MOP,或者模拟量等。
西门子
MM440
变频器参数
设置问题
答:
停止
变频器
输出。实现外部自动控制,需修改以下两个
参数
P0700
=2 外部自动控制方式 P1000=2 外部自动控制方式 这是我们调试1.5kw变频器的记录,这个过程实现的是外部控制变频器启停,4-20mA控制变频器调速。根据你现场设备的功能,需要局部做一些改动。希望这些调试方法能对你有用。
西门子变频器
MM420还得设置电机铭牌上的
参数
吗?只设置
P0700
P1000行...
答:
对于M420,你只需
P0700
=1,P1000=1,通过面板BOP启动,升速!2、你若是P0700=2,P1000=2.。这需要你加个外部模拟量输入作为给定速度源,在M420机器IO板“3,4”口,只能是0~10V电压信号。注意接线时做好屏蔽,不然容易烧板子的。3、
西门子
M系列的电机
参数
都需要设置的,也不多,P304,P305,P307...
西门子
MM 420
变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P...
答:
1,将参数P0003访问级设为2 2,将
参数P0700
设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止
变频器
。4,参数P1000设置为1,频率调整使用BOP面板实现。
西门子
V20
变频器
,我想通过modbus协议控制变频器的启动、停止、修改变...
答:
P1000=5,选择频率给定源,修改为5,即使用RS485上的USS/MBUS。
P
2023=2,选择RS485协议,修改为2,即使用MBUS。P2010=6,选择MBUS波特率,修改为6,即MBUS波特率为9600bps。P2021=2,设定MBUS地址,修改为2,即MBUS站地址为2。参考资料: