西门子440变频要设定固定频率运行时,p0700、p1000、p0701到p0704和p1001之后怎样设置?

用端子控制,不用外部模拟量(滑阻器)控制。

使用固定频率来运行,参数设置如下:
P0700=2 选择命令给定源(启动停止) I/O端子控制
P1000=3 设定频率给定源 固定频率
P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令
P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令
P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活
P1002=需要设定的频率2 用户设定 由端子6激活
以上是固定频率,实现2段速的具体设置方法,可以用来实现加减速、正反转等等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-11-02
你指的用端子控制应该是控制启停 你要注意你700选择的哪一组DDS
P810和P811会影响到DDS的 选择
CDS也要选择好 如果是用BOP面板改变 默认值就可以 如果也是输入改变 就要注意所有CDS选成相反的
不知道你卡住无法运行了还是讨论参数
可以加我好友