77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器p0700参数
西门子
MM430
变频器
控制电机,让电机一直以30HZ运行 怎么设置
参数
答:
西门子
MM430
变频器
控制电机,让电机一直以30HZ运行设置
参数
:把P700=1 P1000=1 改
P
1040=30.则电机是从MOP启动,启动后会稳定运行在30HZ。西门子MM430变频器适用于多种变速驱动应用。其灵活性使之具有极为广泛的应用范围。它特别适合与工业泵和风机一起使用。 此变频器具有以用户为导向的性能和易于使用的...
西门子
MM430
变频器
中启动频率
参数
如何设定,比如要求电机以20HZ来启动...
答:
两个
参数
可以通过面板进行控制
P0700
=1 P1000=1 P1040是要设置的频率值,出厂值=5Hz P700命令源 P970信号源 将P700改为2,外部信号激活。P970可以是1,面板上的频率可以改变,它可以是2,输入0-10V模拟量。打开din1(默认为启动信号),它将自动运行
变频器
的起动参数有:加速时间通道、转矩...
西门子
6se64202ca0l124vdc怎么设置
答:
P0700
(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作
变频器
的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入
参数
设定为出厂值。频率源:...
西门子变频器
反馈信号设置
答:
11、进入P0310,设置电动机额定频率50Hz。12、进入P0311,设置电机额定速度,根据电机铭牌设定。13、进入P0640,设定电动机过载系数,设置为200%,如果设置过小,可能电机升速比较慢,过载电流还要受断路器第3页Bai du文库电流限制,不能过大,根据实际情况设置。14、进入
P0700
,设置为2,...
麻烦告诉我
西门子
S7-400PLC和MM440通过PROFIBUS相连,
变频器
上应该...
答:
以下为经过实践使用的数据,应该能实现总线对
变频器
的要求 为实现此功能,BOP上的下列
参数
需注意或设置 P0918:定义mm440 的DP地址
P0700
:设为6,表示变频器启停命令源于DP P1000:设为6,表示频率给定值源为通讯板CB,通过DP读取该值 P2050:显示从DP 通讯板接受到的PZD P2051:用于定义状态字和...
西门子
MM420
变频器
如何与昆仑通泰MCGS触摸屏通讯,控制转速等
参数
是如...
答:
能否告知下是如何解决的?我们现在也在搞这个,还不是很明白该怎么搞呢,谢谢。
西门子
MM440
变频器
的调试
答:
一、对于440
变频器
的调试应首先确认变频器的一些初始状态,在确认好电动机与变频器的连接后,利用内控先用操作器来控制电动机转动,首先需要设置以下
参数
:P0003=3,
P0700
=1,P1070=1050。设置完成后,可以把操作权交给操作器来手动操作。二、 在第一步顺利完成后,应首先对电动机做快速调试,只有在...
西门子
MM420 2.2KW
变频器
,用端子控制启停,外部模拟量(0-10v)信号控制...
答:
铭牌上的电机额定转速
P0700
=2 外部启停P1000=2 外部启停P1080=0P1082=50P1120=10 加速时间P1121=10 减速时间P1135=5P1300=20P3900=1
变频器
显示BUSY大约10秒后,完成快速调试实现0-10v外部给定,外部启停。还可以通过PLC对0-10v的基准电压进行校准。
西门子变频器
3210的
参数
设置面板
答:
利用操作面板上的上下箭头来加速或减速。设置
P0700
(0)=1:面板键盘启停。其他使用出厂值,主要用于初次调试。
西门子
440
变频器
禁止反转
参数
答:
设定方法是设定
参数P0700
=2、P0701=1和P0702=2。
西门子
MicroMaster440
变频器
是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜