答:
用了USS/MODBUS通信?如果启停信号和频率给定设置为通信,但又没有持续的设定值数据收发的话,在P2014设置的时间之后就会报
F
0072。将P2014设置为0可以屏蔽这个故障。但是还是建议先看看是不是通信没有通上,或者本来没用通信却误选了通信的连接宏或者设置了错误的命令源P0700和设定值源P1000。 查看...
变频器的故障复位
答:
变频器显示缺相故障
,
复位后又能用 输入缺相的话有可能是三相电压严重不平衡或者是电压过低,或者是线的某个端子未接牢固
,输出缺相应该是负载三相不平衡导致。LS变频器iC5通电显示12.1故障怎样复位 绿波杰能认为,有两种可能的原因:第一,就是变频器断电之前,有故障但没有复位,以至于重新上电后,仍...
变频器
故障复位键是哪一个
答:
1. 故障排除后,请按变频器操作键盘上的RESET(复位键)
。2. 针对V20变频器F72故障,如果使用USS/MODBUS通讯且没有持续的设定值资料收发,P2014设定的时间后可能会报F0072。3. 将P2014设定为0可以遮蔽此故障,但建议先检查通讯是否正常,或是否误选了通讯连线巨集或设定了错误的命令源P0700和设定值...
西门子
v20变频器
变频器如何用端子故障复位
答:
有两种方法。
1、通过操作面板复位,如果屏幕上显示Fxxxx故障代码,则直接按OK键复位即可
。2、通过端子或通讯复位,通过设置p2103或p2104为相应的端子或通讯信号,进行故障复位即可。
西门子
V20
故障
显示F
3是什么故障_百度问一问
答:
1、电源故障 2、冲击负载超过了规定的限定值 明显你的问题应该是第二个原因
,
先优化一下参数
,然后看看负载类型和变频器是否匹配,重载负载需要变频器高一、二档。【摘要】西门子V20故障显示F3是什么故障【提问】你好!
F3是欠压故障
,原因主要有两个 1、电源故障 2、冲击负载超过了规定的限定值 明显你...
v20
西门子
变频器
闪红灯屏幕不
显示
答:
红色 是2HZ 是故障 如果屏幕不显示故障代码 问题就比较严重了 建议跟换
v20变频器
如何关闭警告功能
答:
选择LED控制盘按钮。1、传动单元柜体上的绿色或者红色LED指示灯。2、选择控制盘上的LED指示灯。3、选择控制盘显示屏,关闭按钮。
v20变频器不
能停机修改频率
答:
线路损坏。当
v20变频器出现
线路损坏时,会导致不能停机修改频率,前往维修店维修即可解决。变频器是一种电机控制设备,可通过调节电源的频率和电压来驱动电机。
v20变频器
电压波动异常不停机设置
答:
为了避免电压波动异常引起
V20变频器
停机,可以通过以下设置来实现:1、在V20变频器中,开启电压波动补偿功能,使其能够针对电网电压的变化进行相应的动态调整,以减少电压波动异常对负载的影响。2、调整V20变频器的过载参数,将其设置为较小的值,这样V20变频器可以在短时间内接受负载的过流情况,而不会...
v20变频器
去掉频率保持
答:
1、
V20变频器
软件本身具有3套控制参数组。2、在每组参数里边设置不同的给定源和命令源。3、当选择不同参数组时实现了给定源和命令源的切换即可。