77问答网
所有问题
当前搜索:
西门子变频器p1000怎么设定
西门子
mm420
怎样设置
多段速?
答:
西门子
MM420
变频器
多段速控制主要通过参数
P1000
、P1001、P1002等来进行
设置
,其中P1000设为3(固定频率
设定
值),然后利用P1001、P1002等参数分别设定不同段速的频率值。西门子MM420变频器是一种常用的电机调速设备,广泛应用于各种工业自动化领域。多段速控制是该变频器的一个重要功能,它允许用户预设多...
西门子变频器
参数
怎样设置
答:
命令源:确定变频器的启动命令方式
。P0700(0)=0;出厂默认设置 P0700(0)=1;操作面板来操作变频器的启停(就是变频器面板上的启动和停止按钮)P0700(0)=2;端子(通过外接在端子的按钮来启停变频器)P0700(0)=5;RS485的USS、MBUS通讯启停变频器。若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有...
根据所学
变频器
知识,简述
西门子
mm440控制信号和频率信号(
p1000
)的...
答:
2、选择命令源P700=2、频率源
P1000
=2,此时就是配置为端子控制操作方式,通过数字输入控制启停。频率源为模拟量输入1,作为速度给定;3、选择命令源P700=5、频率源P1000=5,此时就是配置为RS485进行通讯,
变频器
通过USS 协议 输入控制起停。频率源为;变频器频率
设定
值来源于USS 协议 等等的配置方法还...
西门子
440
变频
要
设定
固定频率运行时,p0700、
p1000
、p0701到p0704和p100...
答:
使用固定频率来运行,参数设置如下:
P0700=2 选择命令给定源(启动停止) I/O端子控制 P1000=3 设定频率给定源 固定频率
P0701=16 DIN1 5号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P0702=16 DIN2 6号端子功能:固定频率选择 + ON 命令 P1001=需要设定的频率1 用户设定 由端子5激活 P1002...
西门子变频器
p700参数
设置
?
答:
西门子变频器P700和P1000参数详解:西门子变频器的启动命令方式由命令源参数P0700决定
。其设置值如下:P0700(0)=0:出厂默认,变频器由面板启动和停止按钮操作。 P0700(0)=1:操作面板直接控制启停。 P0700(0)=2:通过端子控制,需将所有数字输入参数恢复出厂值。 P0700(0)=5:通过RS485的USS...
西门子
MM 420
变频器
。实现:1)外部开关启停变频器,2)然后操作面板(B0P...
答:
1,将参数P0003访问级设为2 2,将参数P0700设置为2,端子启动。3,将参数P0701设置为1,此时端子5和端子9,用来实现 启动/停止
变频器
。4,参数
P1000设置
为1,频率调整使用BOP面板实现。
西门子变频器如何设置
参数?
答:
P1000
=1 通过面板
设定
; P1000=2 通过模拟量输入通道设定;P1000=3 固定频率 2. P700
变频器
启动 命令 来源 的选择 P0700=1,通过面板 按钮 来启动;P0700=2,通过端子排外部输入信号 启动变频器 3. P0010 变频器参数浏览 过滤 例如:P0010=1 ,只显示 快速调试需要的 参数 === 总结:其实SIMEN...
西门子变频器
参数
怎么设定
答:
若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数
设定
为出厂值。频率源:确定
变频器
输出频率的大小
P1000
(0)=0;无主设定值 P1000(0)=1;MOP设定值(就是外接按钮,设定升速按钮和减速按钮,通过按按钮的时间长 短来调节输出频率)P1000(0)=2;模拟量设定频率(采用AI1的模拟量输入控制频率...
西门子变频器
参数
怎么设定
答:
若由操作面板操作改成端子控制启停时,所有数字输入参数
设定
为出厂值。频率源:确定
变频器
输出频率的大小
P1000
(0)=0;无主设定值 P1000(0)=1;MOP设定值(就是外接按钮,设定升速按钮和减速按钮,通过按按钮的时间长 短来调节输出频率)P1000(0)=2;模拟量设定频率(采用AI1的模拟量输入控制频率...
西门子
420
变频器
中P0010、P0700、
P1000
这三个参数的含义是什么?_百度...
答:
P1000
频率
设置
值 选择 0=无频率设置值 1=BOP频率控制 2=模拟设置值 3=固定频率设置值 P0010启动快速调试 0=准备就绪 1=快速调试3 0=出厂设置 请注意在操作电动机之前,P0010必须已经设置回“0”。但是如果在调试之后设置了P3900=1,将自动进行这一设置。P0700 命令来源选择(开/关/反向)...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
g120c快速调试的步骤
西门子变频器MM420参数设置
西门子440变频器P1000说明
西门子变频器v20手册
西门子变频器外部调速设置
西门子v20快速调试详细步骤
西门子变频器电机参数设置
西门子变频器调速参数
西门子v20外部端子设置