1、首先你说的频率无法设置什么意思?
对于M420,你只需P0700=1,P1000=1,通过面板BOP启动,升速!
2、你若是P0700=2,P1000=2.。这需要你加个外部模拟量输入作为给定速度源,在M420机器IO板“3,4”口,只能是0~10V电压信号。注意接线时做好屏蔽,不然容易烧板子的。
3、西门子M系列的电机参数都需要设置的,也不多,P304,P305,P307,P311。记错修改电机类参数时,西门子定义了P0010=1的情况下,才能修改!当你设置好后,再P0010改为0即可!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考