77问答网
所有问题
当前搜索:
穿越人防的给水管道
给排水管道
怎么
穿越人防
答:
1 与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。二、及特殊情况
给排水管道
需要
穿越人防
工程时...
给水管道穿越人防
地下室时,应设置( )。
答:
【答案】:D 根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019)第3.6.15条规定,
给水管道穿越人防
地下室时,应按现行国家标准《
人民防空
地下室设计规范》GB 50038的要求采取防护密闭措施。
给排水管道
怎么
穿越人防
答:
穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的
管道
,其公称直径不宜大于150mm;3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的
人防
围护结构,均应采取防护密闭措施。二、及特殊情况
给排水
管道需要
穿越人防
工程时,穿越处应按《
人民防空
地下室设计规范》第3.1.6.3条之规定采取密闭措施,加装防水套管。
穿人防
区
给水管道
可否使用PE管材
答:
穿人防
区平时用的
给水管道
,在穿过密闭墙时预埋密闭套管,并在人防侧安装密闭法兰阀门,该阀门的连接方式必须为焊接法兰连接,过了这个阀门在人防内部给水管用什么材质没有强制性的规定,可以用PE管材。
高层建筑的
人防
地下室
给排水
设计?
答:
高层建筑地下室生活水池一般采用不锈钢生活水池,当其布置在
人防
工程防护区内时,战时可用作生活饮用储水池。平时生活
给水管道
通过集中管道井与上部建筑用水点相连,集中管道井布置在人防防护区外,因此,给水系统管道一般均在侧壁穿过人防围护结构,只需在人防围护结构内侧安装防爆波阀门即可。3、排水 高层建筑...
根据《
人民防空
地下室设计规范》要求,下列何种
管道
可穿过
人防
围护结构...
答:
【答案】:C 《
人民防空
地下室设计规范》(GB 50038—2005)第3.1.6条规定,专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过
人防
围护结构
的管道
应符合下列规定:①与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;②穿过防空地下室顶板、...
给水管道穿人防
地下室要设防爆阀门,可是只有阀门是防爆的,水管被炸不...
答:
AGH-Q防爆波阀门安装在防护工程
给水管道
头部,以“挡波”和“消波”相结合方式,防止冲击波沿着管道进入工程内部,从而保证其人员和设施的安全。在正常压力范围内,阀板受弹簧的支承,与阀座保持一定的距离,从而使介质正常流通。当地面冲击波通过泵站,水池或者破坏了管道传入阀门时,阀板前端压力突然增大...
为什么“
给水管道
应该避免
穿越人防
地下室,必须穿越时应按人防工程要求设...
答:
建筑物内地下室
人防
因其作用性(为战时准备),所以管道必须安装防爆阀门。防爆阀门主要用于防止冲击波通过
给水管道
进入人防工程,其结构特点是该阀阀座前端设有阻挡冲击波阀板,阀板与阀杆支承座之间安装有主弹簧,使阀板与阀座保持一定距离供介质正常流通。为提高本阀门防爆效果,阀体径向布置有消波装置和...
人防
与人防之间
的水管
两边需要加阀门吗?
答:
1、当
给水管道
从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从
人防
围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置。2、防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa。3、防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。阀门(Valve)是控制...
人防
区严禁使用PVC管吗,那到底应该用什么管?包括预埋在混凝土里和走明...
答:
同意楼上,另补充:与防空地下室无关的管道不宜穿过
人防
围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。(无关
的管道
指在战时和平时均不使用的管道)