77问答网
所有问题
当前搜索:
人防区给水闸阀的安装要求
为什么
人防
围护结构内侧的
阀门
有距离
要求
?
答:
为防止内侧
阀门安装
时,误接管件加长预埋管,因此提出该
要求
。二、根据《
人民防空
工程地下室设计规范》GB50038-2005第6.2.13条规定,
给水
管道从
人防
围护结构引入或穿过防护单元间防护密闭隔墙时应在内侧或二侧管道上设置公称压力不小于1.0MPa、阀芯为不锈钢或铜质的
闸阀
或截止阀,安装位置离墙宜不大于200...
人防
地下室排污泵
闸阀安装要求
几个
答:
直径200以下大于管径
。人防地下室排污泵闸阀安装要求有一个竖装,距地面1.2到1.5米。横装,距地面,直径200以下大于管径。直径250以上大于300即可。
人防
工程里的防护
阀门
,若采用
闸阀
,是否必须为明杆闸阀?
答:
3 防护阀门应采用阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀
;4 人防围护结构内侧距离阀门的
近端面不宜大于200mm,阀门应有明显的启闭标志
。应该是第4条中“阀门应有明显的启闭标志”易给人造成误解,有人会误以为暗杆闸阀不能从外观上判断启闭状态;而实际上,只要在闸阀的手轮或执行机构上安装好状态标志,...
给水阀门
通过
人防
门上口距离多少
答:
给水阀门通过人防门上口距离墙面200mm1、水管过穿人防门处需安装防爆闸阀,防爆闸阀安装距离墙面200mm
。2、当穿过双人防门时,防爆闸阀应安装在靠室外的人防门内侧,距离靠室外的人防门200mm安装。3、人防门不能自行开孔。4、过人防门的水管安装时,水管中心应与人防门预埋套管中心重合 ...
消防管道穿越
人防
墙体
阀门
怎样
安装
?
答:
在人防墙体上打孔,孔径应该比阀门的外径略大一些,以便于安装
。安装阀门,
将阀门插入孔洞中,然后用螺丝固定
。连接管道,将消防管道连接到阀门的入口和出口处,确保管道连接紧密。进行测试,打开阀门,检查管道是否有泄漏或者阻塞的情况。安装阀门后,需要对阀门进行定期维护和检查,确保它的正常运行。需要注意...
人防区给排水
管道穿墙到非人防区,在人防区出口处要加
阀门
,是否在立管和 ...
答:
要看你们采用的是何种阀门,如果是闸板式阀门,可以在任意位置
安装
。如果是单向式阀门,就是
阀门的
侧面有箭头标志介质流动方向的,则必须在平管上安装,并且阀门的阀杆必须是直立的。
你好 请问你一下
人防
分区要
安装阀门
需要距离墙面多少公分
答:
这个人房防护分区的防爆波
阀门安装的
距离是距离防护墙体200mm。
人防
地下室手动密闭
阀门
箭头是向胶管活门那个方向是吗
答:
1、电气管线应按设计
要求
在防护外侧加抗力片。2、
人防
专用呼唤按钮应嵌入混凝土墙内,按钮表面与墙面平齐。三、
给排水
专业 1、给排水管线在人防地下室维护结构的内侧及单元隔墙的两侧 设置公称压力不小于1.0MPa的不锈钢或铜质
闸阀
;
阀门
到墙或板距离不能大于200mm;阀门应有明显的启闭标志;2、防爆地漏...
人防给排水
防护密闭套管要出墙多少
答:
1、 进出人防单元的管道, 在人防侧
安装
P≧1.0Mpa, 铜芯或不锈钢芯的焊接法兰
闸阀
, 阀与墙﹑ 顶之间的管道连接为焊接, 不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于 200。2、 进入
人防的给水
管道, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在...
为什么“
给水
管道应该避免穿越
人防
地下室,必须穿越时应按人防工程
要求
设...
答:
建筑物内地下室
人防
因其作用性(为战时准备),所以管道必须
安装
防爆
阀门
。防爆阀门主要用于防止冲击波通过
给水
管道进入人防工程,其结构特点是该阀阀座前端设有阻挡冲击波阀板,阀板与阀杆支承座之间安装有主弹簧,使阀板与阀座保持一定距离供介质正常流通。为提高本阀门防爆效果,阀体径向布置有消波装置和...