77问答网
所有问题
当前搜索:
人防给水管道安装要求
人防给排水
系统施工要点?
答:
5、法兰连接时衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫
。6、连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2.7、螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。8、卡箍(套)式连接两管口端...
人防给排水安装
规范架子距离
答:
人防压力排水管道安装规范:
1.与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室
。2.穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称
直径不宜大于150mm
,此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的...
防水套管
安装
方法和注意事项
答:
在安装管道之前安装防水套管时,
首先要进行检查,检查防水套管是否完好无损,如果有破损要及时更换,还要检查它的尺寸是否符合图纸要求
,是否符合现场施工要求;其次,要检查管道有没有破损,是否有裂缝、砂眼等,有问题也要提前解决;再次,要检查承插口是不是到位,承插口本身是否密实、牢固;最后,要检查管...
人防
工程密闭穿墙短管的制作及
安装
有哪些规定
答:
1、在人防工程中,电气穿墙套管伸出墙面的长度,在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米
。2、
出入口和连通口的防护密闭门门框墙
、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。3、套管的区别见-02S404防水套管图集;一...
高层建筑的
人防
地下室
给排水
设计?
答:
当因条件限制需要穿过其顶板时,只允许给水、采暖、空调冷媒管道穿过,
且其公称直径不得大于75mm.凡进人防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构
,均应采取防护密闭措施。”2、给水 高层建筑地下室生活水池一般采用不锈钢生活水池,当其布置在人防工程防护区内时,战时可用作生活饮用储水池。平时生活给水管道...
人防给排水
防护密闭套管要出墙多少
答:
1、 进出
人防
单元的管道, 在人防侧
安装
P≧1.0Mpa, 铜芯或不锈钢芯的焊接法兰闸阀, 阀与墙﹑ 顶之间的管道连接为焊接, 不得丝接或用丝扣管件。人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于 200。2、 进入人防的
给水管道
, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。3、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在...
高层建筑的
人防
地下室
给排水
设计?
答:
同时,在
人民防空
地下室的设计中,需要确保防空地下室内部的
给排水管道
设计得当,并且与
人防
地下室上部建筑的管道连接时,要满足人防规范的
要求
。2. 给水系统设计 高层建筑地下室的生活水池通常采用不锈钢材质,若位于人防工程防护区内,则战时可作为生活饮用储水池。平时,生活
给水管道
通过集中管道井与上部建筑...
人防
地库电缆穿墙怎样做好密封不透水规范
答:
回答:一、穿墙水套管的封堵 首先、在
安装管道
进入套管之前,应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将管道穿过套管,管道的坡度及支吊架调整、固定好后方可经行封堵工作。 第二、先用清水冲洗管壁,保证管壁湿润,再用细石混凝土(掺12%USA膨胀剂)填充至套管的中间1/3部位,并...
要
安装
室内
人防
工程设置消火栓系统,应满足哪些
要求
?
答:
消防泵,但消火栓
给水管道
必须在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)分开设置。2、室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m;3、室内消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采用分区给水系统;消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压装置;4、室内消火栓...
人防
内明配管施工方案?
答:
(一)防爆波地漏、防爆波清扫口、战时
给水
引入管、排水出户管及相应的防护阀门必须和工程同步施工
安装
到位。防爆地漏应采用不锈钢或铜材质地漏。(二)消防
管道
穿越
人防
围护结构,应在前期土建施工时预埋钢制密闭止水套管,宜在穿越围护结构的
管线
距墙200mm处安装1.0MPa以上(10KG)铜芯闸阀,闸阀靠墙近...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防给水阀门安装规范
人防给水管道材质要求
人防战时给水水龙头
人防排水管安装图
人防工程给排水施工规范
给水管道可以了进人防吗
人防给水管道阀门安装距离墙
人防钢管道安装规范要求
人防区域排水管安装规范