77问答网
所有问题
给水管道穿越人防地下室时,应设置( )。
A.普通阀门
B.止回阀
C.蝶阀
D.防爆阀门
举报该问题
推荐答案 2023-04-13
【答案】:D
根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019)第3.6.15条规定,给水管道穿越人防地下室时,应按现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038的要求采取防护密闭措施。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GpvNGYGYWNpNI88vvYN.html
相似回答
给水管道穿越地下室
或地下构筑物外墙
时,应设置(
)
。
答:
在给水管道穿越地下室或地下构筑物外墙时,
应设置柔性管道接头或防水套管
。柔性管道接头可以通过管道的弯曲和伸缩来适应土壤和建筑物的变形,从而减少管道的损坏和泄漏。防水套管可以防止水或其他液体进入建筑物内部,从而保护建筑物内的设备和结构。此外,在穿越处应设置支撑和固定管道的支架,以确保管道在穿...
给排水管道
怎么
穿越人防
答:
1
与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室
;2 穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;3 凡进入防空地下室的管道及其穿过的人防围护结构,均应采取防护密闭措施。二、及特殊情况给排水管道需要穿越人防工程时...
为什么“
给水管道应该
避免
穿越人防地下室,
必须
穿越时应
按人防工程要求设...
答:
建筑物内地下室人防因其作用性(为战时准备),
所以管道必须安装防爆阀门
。防爆阀门主要用于防止冲击波通过给水管道进入人防工程,其结构特点是该阀阀座前端设有阻挡冲击波阀板,阀板与阀杆支承座之间安装有主弹簧,使阀板与阀座保持一定距离供介质正常流通。为提高本阀门防爆效果,阀体径向布置有消波装置和...
给水管道
穿
人防地下室
要设
防爆阀门
,可是只有阀门是防爆的,水管被炸不...
答:
AGH-Q防爆波阀门安装在防护工程给水管道头部
,以“挡波”和“消波”相结合方式,防止冲击波沿着管道进入工程内部,从而保证其人员和设施的安全。在正常压力范围内,阀板受弹簧的支承,与阀座保持一定的距离,从而使介质正常流通。当地面冲击波通过泵站,水池或者破坏了管道传入阀门时,阀板前端压力突然增大...
给水管道穿越地下室
外墙及顶板时有哪些要求?
答:
如
穿越
的是非
人防
设施时,需加装刚性防水套管。如是人防设施时,除需满足防水要求外,还应满足人防工程的密闭防护要求并加装防护阀或防爆波阀。
为什么“
给水管道应
避免
穿越人防地下室,
必须
穿越时应
按人防工程要求
设置
...
答:
因为
人防地下室
是有抗爆要求的,墙体必须是防爆的。
过
人防
工程结构的喷淋
管
必须加闸阀的规定,是在哪个规范的那一条里面...
答:
《
人民防空地下室
设计规范》GB50038 6.2.13防空地下室
给水管道
上防护阀门的
设置
及安装应符合下列要求:1、当给水管道从出入口引入
时,应
在防护密闭门的内侧设置。2、防护阀门的公称压力不应小于1.OMPa。
大家正在搜
人防给水管道穿人防墙
穿越人防的给水管道
给水管道可以了进人防吗
人防给水管道安装要求
人防给水管道可以沟槽连接
人防给水管道验收规范
人防给水平时需要接上吗
人防区给水管
人防战时给水需要做吗