77问答网
所有问题
当前搜索:
穿越人防的给水管道
消防
管道穿越人防
墙时前后安装阀门是干什么的
答:
穿越人防
前后安装的消防
管道
阀门叫防震波阀,顾名思义就是用于防震的比如发生灾害地震的时候,战争的时候能起到对管道保护作用,减缓震动对管道影响。安装的是防火阀,做防火分隔用的。人防工程是为战时指挥、人员、物资等防护而建。各种管道进入人防工程内部前后安装阀门主要目的是为战时防护密闭隔离用的,...
干货!
人防
工程施工32个技术关键点?
答:
人防围护结构内侧距离闸门的近端面不宜大于 200。 3、 进入
人防的给水管道
, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。 4、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。 5、
穿越人防
顶板的预埋管为预埋套管, 预埋管中间...
人防
工程可以预埋水电
管道
吗?
答:
不可以。
人防
工程的一切预埋必须要一次到位,人防预留预埋涉及到战时和平时
给排水
、通风、电气。施工之前要要结合平时、战时图纸、结构图纸一块看,认真分析每一道外墙、临空墙、单元隔墙。仔细研究每一个战时功能房间(主要是密闭通道、滤毒室、战时机房、柴油发电站等),不要遗漏任何一个套管。
人民防空
...
下列与
人防
地下室无关
的管道
,绝对不可穿过人防围护结构的是( )。
答:
【答案】:C 《
人民防空
地下室设计规范》(GB 50038—2005)第3.1.6条规定,专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过
人防
围护结构
的管道
应符合:①与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;②穿过防空地下室顶板、临空墙和...
人防
工程施工技术关键点
答:
3、 进入
人防的给水管道
, 阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。4、 临空墙﹑ 门框墙﹑ 在室外地坪上的人防外墙上水套管做法: 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧5, b≧50) 。5、
穿越人防
顶板的预埋管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。 套管出顶板上下 ...
人防
内明配管施工方案?
答:
二、
给排水
、消防专业方面 (一)防爆波地漏、防爆波清扫口、战时
给水
引入管、排水出户管及相应的防护阀门必须和工程同步施工安装到位。防爆地漏应采用不锈钢或铜材质地漏。(二)消防
管道穿越人防
围护结构,应在前期土建施工时预埋钢制密闭止水套管,宜在穿越围护结构
的管线
距墙200mm处安装1.0MPa以上(...
地下
人防
工程排水与堵漏?
答:
3. 2排水
管道
设计1)
人防
地下室排水管道的坡度、充溢度、流速均可按《建筑
给水
排水设计标准》设计,但埋地管道的管径不宜小于DN75;有支管接入处应采用45°斜三通或90°斜三通、斜四通,管道转弯处应用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的弯头衔接。2)排水管尽量防止穿过沉降缝、伸缩缝,必需
穿
过时应采取有效的...
求助!建筑高手进!地下室
人防
区口部预埋6根SC50套管是干什么用的?
答:
按道理说是不允许和人防设施无关的
管道
穿过
人防的
墙的,如果一定要穿过,会有比较严格的限制,一定要用套管包起来;如果是和人防设施相关的管道,可能是给洗消间的集水坑用的。
人防
工程那条规定不让PPR
给水管
的
答:
进入
人防的给水管道
,阀前材料应采用热镀锌钢管或钢塑复合管。
防空地下室
给排水
防水套管应伸出墙面多少
答:
预埋套管管径选择是套管比
管道
大两号 ,如下:序号 管径(mm) 套管管径 1 15-20 25-32 2 25-32 40-50 3 40-50 65-80 4 65-80 100-125 5 100-125 150-200 6 150-200 200-250 穿建筑物防水要求外墙刚性防水套管(详见02S404 P15),穿墙无防水要求的用普通钢套管即可。
穿人防
墙体的密闭...