穿人防区给水管道可否使用PE管材
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-01-06
穿人防区平时用的给水管道,在穿过密闭墙时预埋密闭套管,并在人防侧安装密闭法兰阀门,该阀门的连接方式必须为焊接法兰连接,过了这个阀门在人防内部给水管用什么材质没有强制性的规定,可以用PE管材。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IGWvGppvp.html
相似回答
工地水电预埋基础知识有哪些
答:
③ 地下室底板的
人防
排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接; ④ 潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装; 2、地下室顶板预埋 (1) 工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,
给水管
套管、消防套管和人防套管预埋; (2) 常...
一般
给排水
项目施工方法是什么?
答:
装1、工艺流程及施工方法:安装准备→预制加工→管卡安装→干管安装→立管安装→支管安装→
管道
试压→管道防腐和保温→管道冲洗1)管道安装:生活
给水管
DN≥60主管(立干管)选用内衬塑(
PE
)热镀锌钢管,DN??100丝扣连接,DN≥100为卡箍连接;DN≤50支管采用环压式薄壁不锈钢
管道
及管件,环压式连接。局部施工完后找直...
穿线管弯头规格型号
答:
在对于应用场合时,涉及到电气的建筑楼房、建筑厂房、建筑写字楼或者其他建筑实则是允许应用,因为我国一直以来提倡“绿色、健康、环保”等持续发展理念,用于建筑电气设备应用,不锈钢金属JDG穿线
管
以及其他连接方式的穿线管弯头等管件维护了国情所提倡标准。
高层建筑对上下
水管
有特殊的要求吗?
答:
过道穿墙处加钢套管,过道的ppr
管道
还要硅酸盐那啥做个保温。。6,
人防区
,
给水
和排水就是用的钢塑复合管,和焊接钢管,设个穿板穿墙的套管啥的(人防套管),其他没什么要求 另外消防和喷淋我不是很了解,但是好像也用的镀锌钢管。。也有套管和阻火圈这些。希望对你有帮助,哈哈哈 ...
DN25的
管能否
穿两根3*2.5的电缆?
答:
选材:室内给水支管选PP-R,热熔连接,管卡宜选用闭口卡,不宜
使用
开口U型卡;泵房
给水管
、井道立管采用钢塑复合管; PPR用于冷水(≤40℃)系统时,选用PN1.6MP
管材
、管件;用于热水系统选用 PN2.0MPa管材、管件。≥DN100时卡箍连接或者法兰连接,﹤DN100时丝扣连接(此条也适用于消防管)。屋面明装
管道
、开放式走廊内管道...
房屋建筑设计说明怎么写
答:
4.
管材
:
人防给水管
采用热浸镀锌钢管,排水管采用钢管。所有穿过人防壁的给排水、消防
管道
均设防护密闭套管,并在人防壁内侧设置压力>1.0Mpa的阀门。暖通设计说明一、 设计依据1. 采暖通风与空调气调节设计规范。2. 高层民用建筑设计防火规范3. 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》二、 工程概况及设计范围 本...
防水的种类有哪些 防水的做法有哪些
答:
三、
给排水
施工及其他 1、墙上
水管
电线套管的埋设沟槽未填塞好,使水可沿着管外壁渗漏。 2、穿墙、板管未加套管,或在套管与管之间未打胶封严。 3、套管高度不够或套客预留洞没堵好或所用封堵材料不合格。 4、管根部防水做法不正确、不到位。 5、水管破裂 6、接头不严,弯头、三通、龙头、堵头等质量不合格。
大家正在搜
人防给水管道穿人防墙
给水管道可以了进人防吗
人防给水管道可以沟槽连接
穿越人防的给水管道
人防给水管道安装要求
人防给水管道验收规范
人防区给水管
人防区给水闸阀的安装要求
人防给排水套管规范
相关问题
人防区埋设在混凝土中的排水管可以用PVC管吗?
人防区严禁使用PVC管吗,那到底应该用什么管?包括预埋在混凝...
给水pe管材可用于消防管道吗
在人防区照明线路预埋在楼板内使用PVC电线管可以吗?还是一定...
pe管材穿线管和给水管有区别吗
给水pe管材可以用于排放污水吗?
室外消防给水管可否用PE管
给排水管道穿地下室人防墙都要做套管预埋吗?