空调水系统总水量
中央
空调系统总水量
怎么计算,跪求详细解释啊
答:
中央
空调
会给水流量的要求,不同的工况会要求不同的水流量,可以按最大水流量来计算;取最粗的管道管径,量取大概管道长度X1.2(1.2是富余量),然后用管径截面积X管道长度,得出一个
水量
;因为水是循环水,所以,还需要加上冷水塔和水箱的水量,水箱一般按照水箱要求加至3/4,冷水塔一般算上底部积...
求解答:模块式中央
空调
的
总水量
怎么算?
答:
精确计算是根据图纸管内径乘以长度就是体积,这是细算,
比如25管100米,32管80米,50管30米你 可以按管内径算就行
。如估算 可以根据经验长度与管径来算。比如一段管中有25管100米,32管80米,50管30米,你可以直接按25,300米计算,(也可32,240米计算。50,按90米算)。室外机机组如果多的...
中央
空调系统
循环
水量
怎么样确定
答:
中央空调系统总水容量可以按以下数据估算(L/m2建筑面积):供冷运行时,
全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3
;热水锅炉供暖时,全空气系统1.25~2,空气-水系统1.2~1.9;热交换器供暖时,全空气系统0.4~0.55,空气-水系统0.7~1.3。(参考《实用供热空调设计手册》)如果你是问循环...
中央
空调
冷却(冷冻)水保有
水量
如何计算?
答:
1. 制冷量的KW数:1RT=3.516KW,1KW=0.284RT,保有
水量
计算方式:冷却水塔水冷吨数*0.025=总保有水量;2.冷冻
水系统
:冷却水塔吨数*0.03=总保有水量 3.水量=流量(m3/H)/30至50(备注:5层楼以下为50分母,5层楼以上为30,分母)
中央
空调
冷冻
水系统
保有
水量
怎么算
答:
一、按实计算,即根据系统的水管规格和长度及相关容器的容量进行详细计算。二、经验估算,
一般100万大卡约10吨水左右
。但要看具体系统。
中央
空调水系统
怎么以公式计算冷却冷冻各有多少吨水。老师请帮忙_百度...
答:
若有准确的竣工图,可以通过计算管道的直径与长度来知道
总水量
,计算方法很简单,就是圆柱体的体积。但是要拿到准确的长度与直径资料有难度。最简单的方法是在补充水那加个水表,把水放干,再补满就知道准确的水量了。
空调系统
冷冻水容量估算
答:
如果仅制冷的话:全空气系统为0.4-0.55L/m2(根据建筑面积估算)空气-
水系统
0.7-1.3L/m2;供暖(热水锅炉):全空气系统为1.25-2.00L/m2(根据建筑面积估算)空气-水系统1.2-1.9L/m2;供暖(热交换器):全空气系统为0.4-0.55L/m2(根据建筑面积估算)空气-水系统0.7-1.3L/m2;...
建筑面积1万平米,中央
空调
冷冻水保有
水量
约多少立方?
答:
实际冷量约800kw,5摄氏度进出水温差,需要循环水量约137吨每小时,闭式
系统
计算,主管道最小DN150,同程设计效果好,分层主管道DN100,主管道长度按照800米计算,都是最合适管程,盘管量200套,冷冻水保守
用水量
27吨左右。如果是商超,全空气系统,用水量能够控制在20吨以内。
我想问中央
空调水系统
的容量计算方式
答:
1、中央
空调
会给你水流量的要求,不同的工况会要求不同的水流量,你可以按最大水流量来计算;2、取最粗的管道管径,量取大概管道长度X1.2(1.2是富余量),然后用管径截面积X管道长度,得出一个
水量
;3、因为水是循环水,所以,你还需要加上冷水塔和水箱的水量,水箱一般按照水箱要求加至3/4,...
请问中央
空调
的冷却
系统
耗
水量
是多少
答:
要看冷却
水系统
的冷却能力大小,总冷却换热能力越大,耗
水量
的绝对值越大。冷却水系统的耗水主要是水飘散、蒸发、泄漏等损失和冷却水系统排污、清洗的损失,通过之前诸多工程使用经验数据来看,
空调
冷却水系统耗水量大概是冷却水循环量的1.5%左右。