77问答网
所有问题
中央空调冷冻水系统保有水量怎么算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-07-13
一、按实计算,即根据系统的水管规格和长度及相关容器的容量进行详细计算。
二、经验估算,一般100万大卡约10吨水左右。但要看具体系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I3qWpYN8q.html
相似回答
中央空调冷冻水系统保有水量怎么算
答:
一、按实计算,即根据系统的水管规格和长度及相关容器的容量进行详细计算
。二、经验估算,
一般100万大卡约10吨水左右
。但要看具体系统。
什么是
保有水量
?
答:
保有水量即系统水容积,单位:m3。系统水容积可按下式计算:v=Ve+Vr+Vt
式中 Ve — 循环冷却水泵、换热器、处理设施等设备中的水容积(m3);Vr — 循环冷却水管道容积(m3);Vt — 水池水容积(m3)。
冷却水与
冷冻水系统
容积问题
答:
冷却水1吨
保有水量
=含备用机组的总制冷量12.5万大卡或41冷吨或145kw
建筑面积1万平米,
中央空调冷冻水保有水量
约多少立方?
答:
实际冷量约800kw,5摄氏度进出水温差,需要循环水量约137吨每小时,闭式
系统计算
,主管道最小DN150,同程设计效果好,分层主管道DN100,主管道长度按照800米计算,都是最合适管程,盘管量200套,
冷冻水
保守
用水量
27吨左右。如果是商超,全空气系统,用水量能够控制在20吨以内。
保有水量
是循环水量的十分之一正常吗
答:
保有水量
是循环水量的十分之一不正常。保有水量指的是系统容积,对于冷却水运行来说,保有水量小一些比较经济。保有水量在数值上在循环水量的三分之一一下为好,保有水量即
系统水
容积,单位:m3。
求解答:模块式
中央空调
的总
水量怎么算
?
答:
50管30米你 可以按管内径算就行。如估算 可以根据经验长度与管径来算。比如一段管中有25管100米,32管80米,50管30米,你可以直接按25,300米
计算
,(也可32,240米计算。50,按90米算)。室外机机组如果多的话可以按管壳的尺寸来计算,厂家的说明书会有。需要注意的是管路是双向的。
面积62000,制冷量为5270KW,请问下
冷冻水
补
水量
为多少?
答:
若您问的是
系统
总
保有水量
的话,真是很难估算,最简单的方法是在补充水管那加一水表,把系统管路里的水都放掉,再补满,就知道了。若问的是平时运行时的补充水量,估计不漏水德系统,补充水量应该为零。
大家正在搜
空调系统冷冻水补水水量
中央空调冷冻水是什么水
中央空调冷冻水系统
中央空调冷冻水怎么循环
冷冻水系统补水量
冷却水水量怎么计算
空调冷冻水流量计算
冷却水及冷冻水循环系统
冷冻水冷量如何计算
相关问题
中央空调冷却(冷冻)水保有水量如何计算?
怎么计算空调系统保有水量
建筑面积1万平米,中央空调冷冻水保有水量约多少立方?
空调系统保有水量如何计算
中央空调系统总水量怎么计算,跪求详细解释啊
中央空调水系统怎么以公式计算冷却冷冻各有多少吨水。老师请帮忙
请问 中央空调冷冻水的水容量是多少 一般是怎么估算的 按建筑...
关于中央空调冷冻/却水的计算问题