77问答网
所有问题
当前搜索:
中央空调用水量怎么计算
中央空调
风冷模块机组的系统
用水量怎么计算
。
答:
L(m3/h)=Q(KW)/[(4.5~5)℃ *1.163]
水源热泵
中央空调用水量计算
答:
水源热泵两边都是水换热,两边换热器都是按照进出水温差5度设计的,所以不管是冷却水还是
空调
水,都应按照5度温差
计算
流量才合理。蒸发器这边按照制冷量计算流量,冷凝器这边按照制冷量加压缩机功耗计算流量。有的厂家样本标称的井水流量偏小,主要考虑减少地下水抽
水量
,能够保证井水回灌的,井水流量应当按照...
什么叫做
空调
水流量计?用什么作用?
怎样计算
计费?
答:
根据能量守恒原理,
中央空调
对空间的热交换量与其介质中的能量变化量相等,能量表就是通过直接计量中央空调介质(冷冻水)的能量变化量来实现对中央空调的量化,其工作原理是依据物质的热交换能量
计算
热力学公式Q=∫cΔTV=∫c(T2-T1)qt。(能量表)由带信号输出的流量计、两只温度传感器和能量积算仪三部分组成,它通过计...
建筑面积1万平米,
中央空调
冷冻水保有
水量
约多少立方?
答:
每平方冷量按照80w计算,实际冷量约800kw,5摄氏度进出水温差,需要循环水量约137吨每小时
,闭式系统计算,主管道最小DN150,同程设计效果好,分层主管道DN100,主管道长度按照800米计算,都是最合适管程,盘管量200套,
中央空调
计费方法
答:
用量计费适用于需要长时间启动中央空调的场所,例如办公楼、医院和酒店等。
这种计费方式主要根据用电量来计算费用
。用量计费的优势在于适用于长时间使用中央空调的场所,费用相对时间计费会更加优惠。用量计费主要根据如下几个因素来计算费用:-用电量:用电量越高,对应的费用就越高。-季节:在夏季和冬季...
养生馆占用客房总数的1/3一起共用
中央空调
和热水,用什么
计算
方式才能精 ...
答:
用水量
好
计算
一点,每个水龙头分装一个水表就行了,
中央空调
共用的想精准计算根本不可能,电表无法安装,每个冷气出风口使用时间,温度设定会根据使用者而变化,所以中央空调没法计算各自的用电量
清华同方的水源热泵
中央空调怎样算用水量
?
答:
这个问题可真模糊,你是指管路中循环的水呢,还是补水箱的大小呢,还是采集能量的水源
水量
呢。
中央空调
运行原理是什么啊?写字楼中央空调应该
怎么样
维护?谢谢!_百度知...
答:
对于空调造价。VRV系统,大概450-550元/㎡;地表水水源热泵,约400-500元/㎡;地源热泵,地埋管部分约5500元/口井,地上部分350-450元/㎡;水冷机组与地源热泵地上部分造价差不多;风冷机组,约300-400元/㎡。 全手工制作,希望能帮到你! 写字楼
中央空调怎么
计费? 这种按平方收费不合理。应该用中央空调计费系统,能量...
中央空调
清洗一次多少钱
答:
二、
中央空调
清洗的价格测算中央空调清洗的价格标准参考以下部分因素:1.
用水量
:清洗单台中央空调花费的用水量大约是30到50升左右,不同企业用水成本不同,因此收费标准也有所不同。2.商场的大小:中央空调的面积不同,清洗难度也不同,所以收费会根据工作量不同而有所不同。3.清洗方法:不同的清洗...
如何
确定一套
中央空调
供回水管径的大小?
答:
根据流量选管径,风机盘管的出口管径产品参数上可以查,一般都是DN20的比较多,楼主说的0.368L/S的流量可能是DN15的,根据你风机盘管的布置情况和管路图,确定管径前必须要把管路和设备布置好,然后
计算
,根据流量的不断增加,流量也会加大,由不断加大的流量去查合适的管径,这个可以从资料上查到,然...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
中央空调配管直径是如何计算的
水系统中央空调管径配置表
中央空调水系统配管表
系统总水量怎么计算
空调水系统总水量
中央空调供暖季用水量
中央空调水系统管径计算
水基中央空调用水量
怎样计算中央空调溶液量