推荐答案 2012-07-31
若有准确的竣工图,可以通过计算管道的直径与长度来知道总水量,计算方法很简单,就是圆柱体的体积。但是要拿到准确的长度与直径资料有难度。
最简单的方法是在补充水那加个水表,把水放干,再补满就知道准确的水量了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WINN38IIY.html
其他回答
第1个回答 2012-08-01
你说的水处理器吗?这个不需要计算冷冻,冷却水有多少吨水?你只要知道水泵流量即可根据这个选适合量程的水处理器了.
只有进行水系统清洗才需要去计算管网的水容积,才可进行配药。
第2个回答 2012-08-02
水池的水+管道机组内的水=水系统总水量
相似回答
关于
中央空调冷冻
/却水的
计算
问题
答:
流量=制冷量*3600/定压比热*水的密度*温差 =633*3600/4.18*1000*5=109立方米/小时
中央空调
水冷机组水流量
怎么算
,
公式
是什么
答:
冷水机组主要是机器泠凝器的流量,一般机组参数都有,不需要计算!
要公式得话:流量Q=流速V*管道截面积
,选配管和水泵流量是乘以1.1-1.2的安全系数!!希望对你有帮助!
如何
进行
空调
水力
计算
答:
1、.
冷却冷却水
流量水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量 L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2、
冷冻水
流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同...
中央空调
循环水泵的杨程和流量
如何
确定?
答:
1.
冷却水
流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行计算,公式中的Q为制冷主机制冷量 L(m3/h)= Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163X(1.15~1.2) 。2.
冷冻水
流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或根据如下公式进行计算。如果考虑了同时使用率...
中央空调怎么计算
流量
答:
先计算负荷-再选择冷却器-确定额定流量。循环
冷却水
补充量=蒸发量+飞溅量+污水量。其中,蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温差/582。飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05%。
中央空调系统
由冷热源系统和空调系统组成。 它是由主机通过多端连接的风道或冷热水管来控制不同房间以达到室内空调目的的空调。中央空调...
中央空调
100万大卡的机组,应当配多大的
冷却
塔?
怎么
来
计算
答:
按5度温差来计算,1千克的水升高5度需要5千卡的热量,所以
冷冻水
流量是200吨,能效比按1:4算,
冷却水
流量就是250吨,再加个余量80%,要选300吨的冷却塔。100万千卡除5度除1千卡/千克度=200吨 200除4乘(1+4)=250吨 250除0.8=312.5吨,约等于300吨 注:水的比热 1千卡/千克度 ...
中央空调系统
的
冷冻水
流量
怎么算
的?
答:
现在施工上 空调供回谁温差一般取5°C Q=CMΔt C是42000 Δt是5 Q是你的负荷 M即质量流量 不过施工上多是先选好机组 根据机组配水泵的