答:
上述作用产生的水垢、腐蚀和生物粘泥,三者是互相联系和影响的。盐垢和污垢结合在一起形成固形物颗粒,结垢和粘泥能加速腐蚀使管壁剥蚀脱落,严重时锈穿。这些不溶于水的固形物颗粒随
系统水
一道循环。由于冷却水塔的散热方式以蒸发换热为主,所以水的损失量大,每天约需要失掉
系统总水量
的20-30%,而...
想请问下各位好心朋友,我设计中央
空调水系统
水泵怎么计算?
答:
根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模建筑物的
空调水系统
的压力损失值范围,尤其应防止因未经过计算,过于保守,--- 水泵扬程设计--- (1)冷、热水管路系统 开式水系统 Hp=hf+hd+hm+hs (10-12)闭式水系统 Hp=hf+hd+hm (10-13)式中 hf、hd——
水系统总
的沿程阻力和局部...
膨胀水箱选型该怎么选?
答:
3000平米以上工程一般选取膨胀水箱,3000平米以下工程一般选取定压膨胀罐。膨胀水箱及膨胀罐一般按照
空调水系统
管路或地源水系统管路的总容
水量
的0.2~0.3%进行一般一万平米左右的建筑空调水系统选用的膨胀水箱的容积为2~4m3。而定压膨胀罐一般配置自动补水阀及安全泄水阀进行配合使用进行自动定压补水。补...
空调
水管怎么算量?
答:
但是空调水管算量的方法:要分管道使用功能(冷冻水管、冷却水管的进、回水管及冷凝水管、)以上每个系统管道用的材料、管径、壁厚进行分类。根据以上内容按图纸对每层楼每个系统、每种管道进行算量。各楼层连线管、装置连线管进行算量。最后对每一种管道进行和量。空调水管保计价怎么算 中央
空调系统总
水...
水泵扬程和流量计算
答:
二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。
水系统
设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
空调
排水多好不好?
答:
积水不但会影响
空调
本身的使用寿命,还会导致细菌滋生,从而对人体健康构成危害。因此,空调排水少也并不是一个好的现象。 那么我们应该如何确定一个合适的空调排
水量
呢?首先,需要了解空调的水循环
系统
,确定水的来源和排放途径,进而控制排水量。同时,用户也可以通过调节空调温度、湿度等参数,来减少排水...
中央
空调系统
中开式和闭式的区别
答:
仅在系统的最高点设置膨胀水箱 2、应用的场合:在空调冷冻水系统中主要应用闭式水系统,它是高层民用建筑
空调水系统
中唯一可用的系统类型。而冷热水系统一般为开式循环水系统。3、运行所需的
水量
:运行期间的补充水量,开式循环水系统比闭式循环水系统要大得多,并且对循环水水质要求也比较高。
中央
空调
冷冻
水系统
中为什么使用冷冻水二次泵.
答:
大多数大型
系统
都采用二级泵系统;有些流程半径小型系统或管道阻力较小的系统也可以采用一级泵系统。多台冷冻机并行运作,实行台数控制的情况,一二次泵的旁通管一般为单台冷冻机对应的流量。因为超过这个旁通流量时,说明冷冻水供应能力过多,此时应关闭一台冷冻机及其对应水泵,下降一挡冷冻
水量
。二次泵...
美的中央
空调水系统
故障代码
答:
一、E0 故障现象:水流故障检测 故障原因及对应维修方法:1、水泵故障;检查水泵,修理或更换。2、水流开关故障;检查水流开关,修理或更换。3、水路系统堵塞;检查
水系统
,清洗过滤器。4、水路系统中有空气;排除空气。5、循环
水量
不足;检查水系统并调整。二、E1 故障现象:相序错误 故障原因及对应维修方法...
空调
水泵怎么选择?
答:
阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑
空调水系统
的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:1.冷水机组阻力:取80 kPa(8m水柱);2.管路阻力:...
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11