建筑面积1万平米,中央空调冷冻水保有水量约多少立方?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-14
建筑面积1w平,全部按照实际使用面积,分两层,机房设置在建筑面积内,建筑为节能保温建筑,每平方冷量按照80w计算,实际冷量约800kw,5
摄氏度
进出水温差,需要循环水量约137吨每小时,闭式系统计算,主管道最小DN150,同程设计效果好,分层主管道DN100,主管道长度按照800米计算,都是最合适管程,盘管量200套,冷冻水保守用水量27吨左右。如果是商超,全空气系统,用水量能够控制在20吨以内。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8qpGIIv8NYIGpI33vI.html
相似回答
中央空调冷冻水
系统
保有水量
怎么算
答:
二、经验估算,一般100万大卡约10吨水左右。但要看具体系统。
中央空调
冷却(
冷冻
)
水保有水量
如何计算?
答:
1. 制冷量的KW数:1RT=3.516KW,1KW=0.284RT
,保有水量
计算方式:冷却水塔水冷吨数*0.025=总保有水量;2.
冷冻水
系统:冷却水塔吨数*0.03=总保有水量 3.水量=流量(m3/H)/30至50(备注:5层楼以下为50分母,5层楼以上为30,分母)
用温度仪控制变频器频率改变风机转速需要哪种温度仪?变频器用电压反馈13...
答:
据统计
,中央空调
的用电量占各类大厦总用电量的70%以上,其中中央空调水泵的耗电量约占总空调系统耗电量的20%~40%,故节约低负载时压缩机系统和水系统消耗的能量,具有很重要的意义。所以,随着负载变化而自动调节变化的变流量变频
空调水
系统和自适应智能负载调节的压缩机系统应运而生,并逐渐显示其巨大的优越性。采用...
中央空调
冷却水系统中,补水箱没做保温,室外温度高时,水箱温度变高,会不...
答:
一、
中央空调
循环水处理特点中央空调循环水系统包括冷却水系统、
冷冻水
系统和采暖水系统。冷冻水系统和采暖水系统通常共用一套闭式循环系统。冷却水系统一般采用开式循环系统。冷冻水系统是以水做冷媒介质和空气进行能量交换的密闭式体系,虽然与外界接触较少,但在整个体系的最高处设有膨胀水箱,这样冷冻水介质还是和空气...
清华同方
中央空调
怎么调制热模式
答:
采用高效的换热器保证机组能力的充分发挥,水路系统采用清华同方独有的“大温差、小流量”设计原理,并运用高效的水源回灌技术,最大限度的节约水资源。 ·初投资低 与一般的
中央空调
系统相比,该系统无需考虑制冷机房、锅炉房、空调机房,也无需设置庞大的通风管道,机组安装灵活,在低成本的预算下,大大简化了安装工作,缩短...
美的
空调
小知识
答:
知道小有建树答主 回答量:148 采纳率:100% 帮助的人:31.7万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1. 有关空调的小知识 有关空调的小知识 1.正确使用空调几点常识 正确使用空调几点常识 1、温度设定适当即可,因空调在制冷时,如果室内温度与室外温差过大容易使人得“空调病”,建议空调使用时设定在...
水
立方
的资料
答:
按照设计方案,水立方的内外立面膜结构共由3065个气枕组成(其中最小的1-2平方米,最大的达到70平方米),覆盖面积达到10
万平方米,
展开面积达到26万平方米,是世界上规模最大的膜结构工程,也是惟一一个完全由膜结构来进行全封闭的大型公共建筑。无论对设计还是施工、使用都是一个极大的挑战,对ETFE膜的材料、通风空调...
大家正在搜
空调系统冷冻水补水水量
中央空调冷冻水是什么水
中央空调冷冻水系统
中央空调冷冻水怎么循环
中央空调冷凝温度一般是多少
空调冷冻水流量计算
水冷中央空调
冷冻干燥机冻水量
冷冻水系统补水量
相关问题
中央空调冷冻水系统保有水量怎么算
中央空调冷却(冷冻)水保有水量如何计算?
四层办公楼,建筑面积约一万平米,如何选择中央空调,费用需要多...
请问 中央空调冷冻水的水容量是多少 一般是怎么估算的 按建筑...
中央空调1万度电能造出多少立方冷冻水
有哪个制冷公司需要找冷库安装工的吗?
建筑面积为95平米楼房墙面面积约多少?
面积62000,制冷量为5270KW,请问下冷冻水补水量为多...