77问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓立管管径
室内消防管道
管径
应该多大?
答:
室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;
室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
。室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状。当由室外生产...
施工现场消防水管规定多大?
答:
建筑工地消防用水立管直径是110mm
。安装要点:消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢...
消防管道的
管径
是多少?
答:
🔥消火栓管道消火栓管道应采用镀锌流体管,
立管直径不得小于DN100
。💦喷淋管道喷淋管道应采用镀锌流体管,喷淋管道不得小于DN25,1个喷淋头DN25,2个喷淋头DN32,3--4个喷淋头DN40。
高度超过24米的建筑工程,应安装临时消防竖管的
管径
不得小于?
答:
高度超过24m的建筑工程,安装临时消防竖管,
管径不得小于75mm
,每层必须设消火栓口,并配备足够的水龙带。按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min...
消防竖管的
管径
是多少?
答:
室内消火栓的立管直径为DN100
,总管直径按建筑设计防火规范(GB50016-2006)8.4.1---2 室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量确定,且不应小于表8.4.1的规定;表中按建筑物名称及其高度、层数、体积等因素确定。消火栓最小用水量为L/s每一处火灾应有两只消火栓现时参与灭火。根据8...
室外
消火栓
的
管径
是多少、压力、流量是多少,还又室内消火栓同样的问题...
答:
室外
消火栓
的
管径
为65mm,压力为1Pa,流量为5L/s。一般是连接式管网形式。根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪...
按国家规定消防水管最细多少才能验收合格??
答:
这个按照要求的是
消火栓
最小
管径
不小于65的,
立管
不小于100的;喷淋自小喷头管径不小于25的。具体的需要根据设计的流量和设计管径确定的。
消火栓
的直径是多少?
答:
市政
消火栓
的环状给水管网的
管径
不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150。消防给水应采用环状给水管网的情况:1、向两栋或两座及以上建筑供水时。2、向两种及以上水灭火系统...
室内
消火栓
竖管
管径
应根据竖管最低流量经计算确定到不应小于
答:
答案:DN100。摘自现行国家规范《消防给水及
消火栓
系统技术规范》GB50974-2014。
多层住宅室内
消火栓
系统干式消防竖管的最小
管径
应为以下哪一项...
答:
【答案】:C 参见《建筑设计防火规范》第8.-3.1-5条,超过7层的住宅应设置室内
消火栓
系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。另外,如果此题为其他建筑,应按照第8.4.2.3条;室内消防竖管直径不应小于DN100mm。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓管径
消火栓立管管径如何确定
消火栓管道管径的确定
消火栓竖管管径要求
室内消火栓立管管径
消火栓管道管径
消火栓系统管径标准
消火栓入户管径规范有要求吗
消火栓支管管径都多大