77问答网
所有问题
多层住宅室内消火栓系统干式消防竖管的最小管径应为以下哪一项?( )
A.DN100
B.DN80
C.DN65
D.DN50
举报该问题
推荐答案 2023-06-02
【答案】:C
参见《建筑设计防火规范》第8.-3.1-5条,超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。另外,如果此题为其他建筑,应按照第8.4.2.3条;室内消防竖管直径不应小于DN100mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/INvqNpvpv8pW8qIqYW.html
相似回答
室内消防
管道
管径
应该多大?
答:
室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;
室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
。室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状。当由室外生产...
建筑
室内消防竖管应
成环状,且管道
的最小
直径
为(
)
mm。
答:
【答案】:B (1)18层及以下,建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口消火栓。(2)高层建筑室内
消防竖管应
成环状,且管道
的最小
直径为100mm。(3
)室内消火栓
给水管网与自动喷水灭火设备的管网应分开设置,如有困难应在报警阀前分开设置。
髙层建筑
室内消防竖管应
成环状,其管道
的最小
公称直径
为(
)
。
答:
(3) 18层及以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设2 根消防竖管有困难时,可设1根竖管,但必须采用双阀双出口
消火栓
;(4)高层建筑
室内消防竖管应
成环状,且管道
的最小
直径为100mm;(5
)室内消防
给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓在一层中不应超过5...
室内消火栓竖管管径应
根据
竖管最
低流量经计算确定到不应小于
答:
答案:DN100
。摘自现行国家规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
高度超过24m的建筑工程安装的临时
消防竖管
,
管径最小
不得小于多少?
答:
高度超过24m的建筑工程,应安装临时
消防竖管
,管径不得小于75mm,严禁消防管作为施Т用水管线。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干
管直径应
不小于100mm,
消火栓
处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m内不准存放物品。消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用...
国家对于居民楼安装
消防栓
有没有硬性规定?
答:
消防竖管的
直径不应小于DN65。 相应的条文说明里:“
干式消防竖管
平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管输水,消防队员自携水龙带驳接竖管的消火栓口投入扑救。有条件时,尽量考虑设置湿式
室内消火栓
给水系统。当住宅建筑中的楼梯间位置居中、不靠外墙时,应在首层外墙设置消防接口...
施工现场
消防
干管
的管径
不应小于多少米
答:
1. 施工现场的临时室外消防给水
系统应
设计成环状管网,以便于供水可靠。2. 临时室外消防给水干管
的管径
需要根据施工现场的临时消防用水量和干管内水流计算速度来确定,
管径最小
不应小于DN100。3. 室外
消火栓应
围绕在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场均匀分布,且与这些建筑物的外边线至少保持5米...
大家正在搜
室内消火栓最小管径是多少
室内消火栓最小管径
室内消火栓竖管管径
室内消火栓管径一般多大
室内消火栓的管径要求
室内消火栓主管管径
室内消火栓管径如何计算
室内消火栓间距为多少