77问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓立管管径
设置消防软管卷盘,系统
立管管径
该取多大
答:
这个需要软管卷盘的连接的最小不小于25,根据具体的设置的确定的,一般是32-50的。
请问室外消防
管径
怎么确定?谢谢
答:
室外消防管即
消火栓
管道,不得小于DN100如消火栓多于3只,宜取DN150或DN200,但也不必取得太大,因为一般同时用消火栓为2只。
施工区域临时
消火栓管径
多大?
答:
施工区域分为室内与室外,并且临时
消火栓管径
大小不一样。施工区域分为室内与室外临时消火栓管径大小分别为以下:施工区域室内
消防栓管径
,进水口是100mm,出水口是65mm;施工区域室外管径是根据受护面积计算设计的,主干管一般在DN100~DN200之间;支干管在DN80~DN100之间;支管单栓时不得小于DN65;喷淋管道...
...DN65是连接
消防栓
的短横管吗,
立管管径
都为DN100吗?
答:
由环管三通引出管道为DN100,向上的
立管
和上环管是DN100,立管水平引出的
消火栓
支管为DN65,立管三通向下的分支管(带一个消火栓)是DN65
消防竖管的设置_消防竖管的设置要求多少米
答:
2. 建筑高度≤27m的住宅建筑,设置室内
消火栓
系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。3. 室内消火栓应采用DN65消火栓。4. 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管。02DN751. 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统末端试水装置处的排水
立管管径
不宜小于DN75。2. 自动喷水灭火系统等自动水...
有没有知道
消火栓
管道
管径
是什么意思啊?
答:
建筑物一定,消防等级就定,室内消防水量也确定,当
管径
太小,势必造成管道的流速变大,那么就造成两个后果,第一水流速过大对管路冲刷损害,第二,流速增大,势必造成水头损失增大,那么就得增加泵的扬程。规范规定
消火栓
管道系统的流速最大不超过2.5m/S。消防管道是指用于消防方面,连接消防设备、器材,...
工地临时消防
管径
有什么要求
答:
2、
消火栓
给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。3、任何管段需要改变
管径
时,应使用符合标准的异径管接头和管件。4、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。
室外
消火栓管径
一般是多大
答:
一般都是150的 也有做100的。
消防管道
立管
安装验收规范
答:
2、
消火
管道沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。3、消火管道系统中
管径
<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可...
室内
消防栓
进水管
管径
都是多大的?
答:
不小于100.这个室内
消火栓
实际入户
管径
一般需要根据具体的消防流量考虑,但是规定的是不能小于DN100的,一般常用的是100和125、150三种规格的。