高度超过24米的建筑工程,应安装临时消防竖管的管径不得小于?

5.3.10 在建工程室内临时消防竖管的设置应符合下列要求:1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2 根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状;2 消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定,且不应小于DN100。 但是看去年的例题习题都是选择的是75mm?为什么?考试的话怎么答是对的?易哈佛的答案也是75mm?<a apporig="60865" target="_blank" onclick="javascript:return redirectWrapped(this);" class="thirdAppLink" href="http://www.ehafo.com/bbs/forum.php?mod=redirect

高度超过24m的建筑工程,安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,每层必须设消火栓口,并配备足够的水龙带。

按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min后≥1.0、管网末端≥0.2、总大肠菌群≤3,均可作为消防用水。

扩展资料:

高层消防设备管理条例:

第三十二条 经营或使用单位应当严格按照《高层民用建筑设计防火规范》和有关的规定,设置固定消防设施。建筑物内的下列部位应当配置相应种类的轻便灭火器材:

(一)餐厅、观众厅、舞台等公共活动场所。

(二)各楼层服务台、电梯前室、走道。

(三)配电室、消防控制室、计算机房、发电机房、图书室、燃油燃气锅炉房和厨房。

(四)车库、可燃物品库房等重要部位。

第三十三条 建筑物内的自动报警和灭火系统,防、排烟设备,防火门、防火卷帘和消火栓等,要定期进行检查测试,凡失灵损破的,要及时维修或更换,确保完整好用。

第三十四条 消防水泵、消防给水管道、消防水箱和消火栓等设施,不得任意改装或挪作他用。

第三十五条 消防给水系统需停水维修时,必须经公安消防监督机关批准。 第三十六条 宾馆、饭店的各楼层宜配备供住客自救用的安全绳或缓降器、软梯、救生袋等避难救生器具。

第三十七条 消防设施、器材的管理人员,对设备要认真管理和维护,并建立档案,记录每次检查情况。

参考资料来源:百度百科-消防用水

参考资料来源:百度百科-高层建筑消防管理规则

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-01
24米的建筑工程属于高层建筑应选择DN100。
第2个回答  2012-11-01
不过好像我们这边在建工程没基本没做
第3个回答  推荐于2017-11-26
新规范DN100.每个地方的要求不一样,看政策,有发文的。本回答被网友采纳
第4个回答  2012-11-01
应该是DN100
相似回答