77问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓竖管管径要求
消火栓管径
不应小于多少?
答:
消火栓管径不应小于DN100
。消火栓管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100。市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN150,枝状管网的管径不宜小于DN200。当城镇人口小于2.5万人时,接市政消火栓的给水管网的管径可适当减少,环状管网时不应小于DN100,枝状管网时不宜小于DN150。
室内消防管道
管径
应该多大?
答:
室内消防管道管径应根据系统设计流量、流速和压力要求经计算确定;
室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
。室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除应采用环状给水管网外(消规8.1.2规定),可布置成枝状。当由室外生产...
消火栓管道直径
答:
根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
要求
:消防管道的规格用公称
直径
DN表示,而不是DH。1、公称压力PN≤1.0Mpa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.00mm;DN125,壁厚S=4.00mm;DN150,壁厚=4.5mm;GB/T...
多层住宅室内
消火栓
系统干式消防
竖管
的最小
管径
应为以下哪一项...
答:
参见《建筑设计防火规范》第8.-3.1-5条,超过7层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。另外,如果此题为其他建筑,应按照第8.4.2.3条;室内消防竖管直径
不应小于DN100
mm。
高度超过24m的建筑工程安装的临时消防
竖管
,
管径
最小不得小于多少?_百 ...
答:
高度超过24m的建筑工程,应安装临时消防竖管,
管径不得小于75mm
,严禁消防管作为施Т用水管线。消防用水一般利用城市或建设单位的永久消防设施。如自行设计,消防干管直径应不小于100mm,消火栓处昼夜要有明显标志,配备足够的水龙带,周围3m内不准存放物品。消防供水要保证足够的水源和水压。消防泵应使用专用...
消防水管规格尺寸标准
答:
系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关
要求
。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。3,
消火栓
给水系统
管径
大于100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径大于100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径大于...
消火栓直径
多少?
答:
1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和
直径
65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的
要求
;3
消火栓
给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。二、室内消火栓用水量应根据水枪充实...
室内
消火栓竖管管径
应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN...
答:
【答案】:B 室内
消火栓竖管管径
应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DⅣ100。【考点来源】((消防安全技术实务》教材第l71页。
室外
消火栓
的
管径
是多少啊?
答:
一、管径:根据受护面积计算设计,
管道的直径不应小于DN100
,有条件时,不应小于150mm 二、压力:市政给水管网设有市政消火栓时,不应小于0.14MPa 三、流量:市政消火栓出水流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。四、室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路...
高度超过24米的建筑工程,应安装临时消防
竖管
的
管径
不得小于?
答:
高度超过24m的建筑工程,安装临时消防竖管,
管径不得小于75mm
,每层必须设消火栓口,并配备足够的水龙带。按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
市政消火栓管道直径
消防管道管径最小多少
室内消火栓主管道口径要求
室内消火栓主管管径
消火栓入户管径规范有要求吗
消火栓竖管管径是80还是100
室内消火栓立管管径
消火栓系统管径标准
室内消火栓管道管径要求标准