室外消火栓的管径是多少、压力、流量是多少,还又室内消火栓同样的问题。另外一般应该是什么管网形式

室外消火栓的管径是多少、压力、流量是多少,还又室内消火栓同样的问题。另外一般应该是什么管网形式

    室外消火栓的管径为65mm,压力为1Pa,流量为5L/s。一般是连接式管网形式。

    根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。

    室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。

    在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0。

扩展资料:

    消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

    消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。

    尺寸:800*650*240,箱内包括室内消火栓一个,消防水枪一支,消防防水带一盘;铁板厚度为1.0mm 。

参考资料百度百科-《建筑设计防火规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-23

一、管径:根据受护面积计算设计,管道的直径不应小于DN100,有条件时,不应小于150mm

二、压力:市政给水管网设有市政消火栓时,不应小于0.14MPa

三、流量:市政消火栓出水流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。 

四、室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,但当采用一路消防供水时可采用枝状管网

扩展资料:

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。

(1)消防水泵接合器的给水流量宜按每个10~l5L/s计算。每种水灭火系统的消防水泵接合器设置的数量应按系统设计流量经计算确定,但当计算数量>3个时,可根据供水可靠性适当减少。

(2)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离宜不宜小于15m,并不宜大于40m。

(4)墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

参考资料:百度百科--消防栓

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-01

根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。根据规范规定,当某处着火时,必须有两个消火栓的水能同时对该处灭火,由此决定了消火栓之间的最大允许距离与必须有两只水枪的水量。

规范规定:

室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。

注:

1  在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;

2  高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;

3  消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。

建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活给水管道系统合并。合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%计算,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部消防用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。

消火栓总管应形成环路,管径不应小于DN100。

消火栓的使用压力有1.0与1.6MPa两种。

室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,它根据建筑物的高度、体积、种类各不相同,在规范中有表列出。但通常采用DN65消火栓,同时使用枪数也不应小于2只,每只消火栓水量5L/s居多,仓库中也有用8只水枪的(要求40L/s)。

室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每条水带的长度不应大于25.0m;

室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。

水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m;

室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统。

扩展资料:

消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。

消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓套装一般由消防箱+消防水带+水枪+接扣+栓+卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。

参考资料:百度百科-消火栓

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2019-08-01

注:1.在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2.高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3.消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。

拓展资料:

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火,是扑救火灾的重要消防设施之一。

室外消火栓,传统的有地上式消火栓、地下式消火栓,新型的有室外直埋伸缩式消火栓(如:ZS100/65-1.6)。

地上式在地上接水,操作方便,但易被碰撞,易受冻;地下式防冻效果好,但需要建较大的地下井室,且使用时消防队员要到井内接水,非常不方便。

室外直埋伸缩式消火栓平时消火栓压回地面以下,使用时拉出地面工作。比地上式能避免碰撞,防冻效果好;比地下式操作方便,直埋安装更简单。是非常新型的先进的室外消火栓。

参考资料:百度百科:室外消火栓

本回答被网友采纳
第4个回答  推荐于2019-10-16

根据最新《建筑设计防火规范》GB50016-2014及相关消火栓安装图集,室外消火栓直径有DN65、DN80、DN100及DN150几种,但SS150/80不常使用。根据规范规定,当某处着火时,必须有两个消火栓的水能同时对该处灭火,由此决定了消火栓之间的最大允许距离与必须有两只水枪的水量。

规范规定:

一、室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。 消火栓总管应形成环路,管径不应小于DN100。

1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;

2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;

3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。

二、室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,它根据建筑物的高度、体积、种类各不相同,在规范中有表列出。室内消火栓栓口处的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;

拓展资料

消防栓种类

1.室内消防栓

室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口,为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。减压稳压型型消防栓为其中一种。

2.室外消火栓

室外消火栓是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。

3. 旋转消火栓

旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360度旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对旋转的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。

4.地下消防栓

地下消防栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、交通。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合理、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时,应有明显标志。寒冷地区多见地下式消火栓。

5.地上消防栓

地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火,是室外必备消防供水的专用设施。它上部露出地面,标志明显,使用方便。由阀体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材,尤其是市区及河道较少的地区更需装设,以确保消防供水需要。各厂矿、仓库、码头、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装。

6.双口双阀消火栓

室内消火栓的一种,《高层民用建筑设计防火规范》规定:以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1 、十八层及十八层以下的单元式住宅;2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅 。

7.室外直埋伸缩式消火栓

室外直埋伸缩式消火栓是一种具有平时消火栓收缩在地面以下,使用时拉出地面工作的特点的消火栓,和地上式相比,避免了碰撞,防冻效果好;和地下式相比,不需要建地下井室,在地面以上连接,工作方便。并室外直埋伸缩式消火栓的接口方向可根据接水需要而360°旋转,使用更加方便。

参考资料:百度百科-消防栓

本回答被网友采纳
相似回答