77问答网
所有问题
排烟风口的风速不宜大于
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-07
十米每秒。根据查询百度题库得知,正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口的风速宜为3到4米每秒,但不能大于10米每秒。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GW3pvGv3NNvY3v3GYI.html
相似回答
我是做通风工程的,
排烟风口的
最低
风速
要求是多少,我的系统末端风口没风...
答:
通常排烟口风速不宜大于10m/s
,对最低风速并没有明确。但可以这样考虑:如果风速太低,就无法排出烟气中的颗粒性烟尘,其结果只相当于排风。也就是说,当排烟口风速接近于排风效果(速度)时,就几乎起不到排烟作用。那么,从通常排风速度为4-6m/s考虑,是不是可以估算一下这个最低排烟速度呢?如...
排烟
口
风速不宜大于
答:
排烟口风速不宜大于10m/s
。排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动,火灾时,着火防烟分区内的阀门仍应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭,排烟口的风速不宜大于10m/s。
排烟风口的风速不宜大于
答:
10米每秒
。根据查询大众点评网显示,在环境噪声大于60dB的场所,火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,排烟风口的风速不宜大于10米每秒。
...A.当采用金属风道时,管道
风速不应大于
20m/s
答:
【答案】:D 机械烟风速:当采用金属风道时,
管道风速不应大于20m/s;当采用非金属材料风道时,不应大于15m/s
;当采用土建风道时,不应大于10m/s。排烟口的风速不宜大于10m/s。
排烟风口的风速不宜大于
答:
十米每秒。根据查询百度题库得知,正压送风机启动后,楼梯间、前室、走道风压呈递减趋势,防排烟楼梯间风压为40到50帕,前室、合用前室、消防电梯前室、封闭的避扉层(间)为25到30帕,启动排烟风机后,排烟口的风速宜为3到4米每秒,
但不能大于10米每秒
。
排烟风口的
出口
风速
一般为多少?
答:
《高层民用建筑设计防火规范》8.1.5 机械加压送风和机械
排烟
的风速,应符合下列规定:8.1.5.1 用金属风道时,不应大于20M/S.8.1.5.2 采用内表面光滑的混凝土等非金属材料风道时,不应大于158.1.5.3 送
风口的风速不宜大于
7,排烟口的风速不宜大于10 ...
消防
排烟
口
风速
一般多少能达到标准
答:
排烟口的风速不宜大于
10m/s
。当排烟管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s。
大家正在搜
排烟风口的风速不能小于
送风口的风速不宜大于多少
排烟口的风速
排烟风机风速不小于多少
排烟口的风速不能小于多少
消防排烟口风速最低要求
每个排烟口风速多少
机械排烟口风速不宜小于
消防排烟口的风速不小于