室内消防喷淋安装规范
室内消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
是怎样的?
答:
7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,
应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排
。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
消防喷淋
装置的
安装
要求是什么?
答:
安装要点安装前,需精确规划每个喷头的位置和数量,确保材料准备充足。喷头应安装在便于洒水的吊顶或顶板处
。遇到障碍物时,补偿喷头的运用可以增强喷水覆盖范围。直立型和下垂型喷头间距需达到2.4米以上,确保与天花板的间距在75至150毫米。在图书馆、研究室等区域,
通道上方的喷淋头间距不得小于30厘米
,以...
消防喷淋
头设置规定是怎样的?
答:
喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;喷淋头最大保护面积为12.5平方;喷淋头距墙不能小于300mm
;当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷。消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内...
办公楼
消防喷淋
头
安装
要求?
答:
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米
,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
消防喷淋
头
安装标准
及规范
答:
1.
安装位置:消防喷淋头应安装在易燃易爆物品储存区域、发电机房、锅炉房、机械设备房等场所的天花板或墙壁上
。喷淋头的位置应考虑到覆盖面积和喷淋效果,通常要求在保证覆盖区域均匀的前提下,与墙壁或天花板的距离不得大于3米。2. 安装高度:消防喷淋头的
安装高度一般为2.4-3.6米
,具体高度根据施工...
消防
喷头
安装
时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋
头离墙的最小距离为0.60米。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
消防喷淋安装
要求是怎样的
答:
一、
消防喷淋安装
要求是怎样的 直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不得大于300mm,并且溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm—100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合...
消防喷淋
头的
安装
高度是如何规定的?
答:
消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,
溅水盘与顶板的距离不应大于300mm
,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
喷淋
头的
安装
间距是多少?
答:
各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于
安装
总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
消防喷淋
头的安装间距:喷头与喷头之间距离不能小于2m,也不能大于4m。DN150管道可以最大承受800个喷头,一般情况下DN100管道可以承受64个喷头,DN80管道可以承受32个喷头,DN65管道可以承受12个喷头...
消防喷淋安装
要求
答:
1.
安装位置合理
:消防喷淋系统的喷头应按照规定的间距布置在建筑物内的每个房间、走廊、楼梯间等区域。喷头的安装位置应能够覆盖到需要保护的区域,同时要避免被遮挡。2. 喷头间距符合标准:根据不同的建筑物类型和用途,消防法规规定了不同的喷头间距要求。一般来说,室内消防喷淋系统的喷头间距不应大于4...