里直立型喷头距梁边或墙的水平距离最小是多少?_百度...
答:
应为75mm—150mm。依据《自动喷水灭火系统设计
规范
》7.1.6 条规定:除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时...
消防喷淋安装
距离最低不能小于几米
答:
消防喷淋
头的
安装
间距与
规范
7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,...
新
消防
法关于
安装喷淋
系统要求
答:
新
消防
法关于
安装喷淋
系统要求:下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本
规范
另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地...
消防
侧喷
安装规范
答:
水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm。7.1.15 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。
安装消防喷淋
的
规范
:一、喷淋头数量 一般工厂厂房、娱乐...
有谁知
消防喷淋
侧喷喷头咋
安装
吗
答:
依据《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB50084-2017;边墙型喷头类型分为:1、边墙型
标准
覆盖面积洒水喷头;2、边墙型扩大覆盖面积洒水喷头;3、边墙型家用喷头;
安装
间距见下表7.1.15;安装方式见图19;水平式边墙型喷头的安装同理!辽宁甲乙丙工程咨询有限公司解答!
消防安装
楼悌间
喷淋
管套管
安装规范
答:
4
消防
给水管穿过建筑物承重墙或基础时, 应预留洞口, 洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于 0.1m,并应填充不透水的弹性材料;5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面 50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口...
公寓
室内
是否要按
喷淋
头?
答:
住宅性质公寓
室内
是必须
安装消防喷淋
头。这样的设施是符合相关规定的。不可以改造或者拆除的,理由如下:1、拆除后,可能与开发商扯皮。2、无法在拆除后密封起拆除孔。一旦馆内有压力,水可能对家照成损失。(很有可能物业早已关闭每层闸阀)。注:《高层民用建筑设计
防火规范
》第五十六条规定:只有超过100...
通风管道下方
安装喷淋
头的具体要求,是那个
规范
的那一条。
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50045-95(2005年版))第3条设置场所火灾危险等级;《高层民用建筑设计
防火规范
》
消防
给水和灭火设备;《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)上述规范均的规定:仓库要装,如果是不能遇水的物品的话用其它灭火方法,如气体灭火下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水...
消防喷淋
头的
安装
间距与
规范
视频时间 02:01
消防
自动
喷淋
上喷头与支架间距是多少
答:
从火灾开始到易熔合金熔化,一般需要几分钟的时间,它与喷头的类型、合金熔化温度喷头到火源的距离及火势燃烧速度有关。每一个淋水喷头,当设计压力为0.5大气压以上。
安装
高度距地板3.5米时,可
喷淋
地板面积7-9平方米。我国生产的闭式喷头口径为12.7毫米,其感温级别有普通温种,熔解温度为72℃、...