77问答网
所有问题
当前搜索:
消防水箱溢流管管径要求
屋顶
消防水箱
进水
管径
设计为DN40,则下列
溢流管直径
设计符合规范
要求
是...
答:
参考《消防给水及消火栓系统技术规范》5.2.6-8:高应消防水箱应符合下列规定:
8.溢流管直径不应小于进水管直径2倍,且≥D100
,溢流管喇叭口直径不应小于溢流管直径,15倍~2.5倍;进水管管径为DN40,溢流管管径不应小于DN80,又因为规范规定溢流管管径≮DN100,故C、D、E。
消防水箱
的
溢流管
怎样设置?
答:
进水口设置进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32
,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。出水口设置出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小...
屋顶
消防水箱
进水
管径
设计为DN40,则下列
溢流管直径
设计,符合规范
要求
...
答:
溢流管直径不应小于进水管直径2倍,
且不应小于DN100mm
。
消防水箱
进水
管管径
有多大?
答:
溢流管的直径不得小于进水管直径的两倍,最低标准为DN100
,喇叭口直径则需大于溢流管直径的1.5倍至2.5倍。高位消防水箱出水管的管径
需满足消防给水设计流量,且至少DN100
,确保消防用水能顺利流出。出水管应在水箱底部以下,且需配备止回阀防止水箱内的水回流到供水系统。进、出水管均需配备指示启闭装置的...
屋顶
消防水箱溢流管管径
设计
要求
设计什么?
答:
按照规范GB50974-2014 5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:5
进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求, 但管径不应小于 DN32
, 进水管宜设置液位阀或浮球阀;8 溢流管的直径不应小于进水管直径的 2 倍,且不应小于 DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5 倍~2.5 倍;
消防水箱
的水为什么是倒流的?
答:
且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,
且不应小于DN100
,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍;高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100;...
消防水箱
8h什么意思
答:
一、高位消防水箱消防管道 1.进水管 (1)管径应满足消防水箱8h充满水,但不应小于DN32,宜设液位阀或浮球阀。(2)进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。2.出水管 (1)
出水管管径不应小于DN100
。(2)高位消防水箱的最低有效水位应...
消防水箱
进水
管管径
有多大?
答:
中型
消防水箱
(容量在 1 立方米到 5 立方米之间):进水
管管径
一般为 100 毫米。大型消防水箱 (容量大于 5 立方米):进水管管径一般为 150 毫米或 200 毫米。需要注意的是,消防水箱的进水管管径应根据水箱的容量和供水压力等因素进行合理选择,以确保水箱的进水压力和进水流量符合消防规范
要求
。同时,在...
消防水箱
的设置
要求
答:
8、溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,
且不应小于DN100
,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。9、高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100。10、高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀...
一起学
消防
:消防水池设置
要求
答:
1)泄水管
管径
,根据泄空时间和泄水受体排泄能力确定。2)消防水池、
消防水箱
的
溢流管
、泄水管不应与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式。3)无特殊
要求
时,泄水管管径可比进水管缩小1~2级,但不小于DN50。4. 通气管和呼吸管的规定 1)消防水池应设置通气管。2)消防水池通气管、...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
消防水管管径
消防屋顶水箱进水管管径
消防水箱溢流管的作用
高位消防水箱出水管管径
消防水箱进水管和出水管
屋顶消防水箱出水直径多少
消防水池进水管管径多少
消防水池吸水管规范
消防水箱连通管的要求