77问答网
所有问题
当前搜索:
室内消防喷淋安装规范
消防
喷头
安装
时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋
头离墙的最小距离为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于...
消防喷淋安装规范
里直立型喷头距梁边或墙的水平距离最小是多少?_百度...
答:
应为75mm—150mm。依据《自动喷水灭火系统设计
规范
》7.1.6 条规定:除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时...
侧
喷淋
头
安装规范
答:
二是跨度大于两排相对喷头的最大保度时,应在两排相对喷头中间增设一排喷头。三是当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时,应使用上下喷。四是如果是在梁或者阻碍物下安装喷头,二者之间的距离不能超过300mm。
消防喷淋安装
要求:头的溅水盘和与顶部的距离最低不得少于75毫米,且不得超过150...
安装消防喷淋
有哪些必须的
规范
。
答:
安装消防喷淋
的
规范
:一、喷淋头数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。二、喷淋头种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头:1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管...
消防喷淋
多少平方一个
答:
一、消防喷淋多少平方一个 1、消防喷淋多少平方一个?具体要看
室内
的危险等级和布置情况来定,通常喷淋间距从2.4m-4m都有可能。2、其次,
消防喷淋安装
和压力、距离有关,压力越大、距离就越远,并且覆盖的面积越大。比如:厂房一个喷头最大保护面积是12平方,而仓库是9个平方。3、根据消防喷淋形状不...
喷淋
管道支架
安装规范
答:
消防水泵接合器应与室内环网连接,在连接的管段上均应设止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀。止回阀用于防止
室内消防
给水管网的水回流至室外;安全阀用于防止管网压力过高。消防管道支架设置的高度和间距,应百符合设计要度求和施工
规范
的要求。支架的尺寸和型式应根据现场问实际情况确定,支架上孔眼答应采用钻床...
营业场所超过多大面积必须
安装消防喷淋
答:
2. 直立型
喷淋
头:适合移动物较多、易撞击的场所,如仓库,或暗装在吊顶夹层中。3. 普通型喷淋头:适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等。4. 边墙型喷淋头:适合布管困难的场所,如办公室、门厅、休息室、走廊客房等。以上信息来源于中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《建筑设计
防火规范
》。
上向式
消防喷淋
头应距天花板多少公厘才合格
答:
安装消防
上喷喷头根据
规范
要求的是距离顶板间距为75-150mm。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。喷头溅水盘与吊顶、楼板、屋面板的距离,不宜小于7.5厘米,并不宜大于15厘米,当楼板、屋面板为耐火极限等于或大于0.50小时...
请问按
规范
要求
消防喷淋
需多少平方
安装
几个,烟感多少平方安装几个?
答:
喷淋
根据危险级来
安装
喷头的距离的,比如小于24m的办公楼喷淋4.4m一个,距离墙不超过2.2m 比如6000平方的超市,3.4m一个喷头,距墙不超过1.7m 烟感也是根据不同场所设置的,在不大于3m的走道内设置最大距离不超过15m,距墙不超过7.5m 至于在房间内20㎡-120不等可以装一个,根据高度还有梁的结构...
消防
验收规定
喷淋
与灯具的距离是多少
答:
《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页,灯具与自动
喷淋
头的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜