答:
消防喷淋
布置
规范
:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。2、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm。在梁...
消防喷淋安装规范
答:
室内消防喷淋
系统
安装
工艺
标准
1 适用范围本工艺标准适用于工业及民用建筑的室内消防喷淋系统的安装。2 施工准备2.1 原材料要求2.1.1 系统组件、管件及其它设备、材料应符合设计要求和国家有关标准,并具有出厂合格证明书。2.1.2 喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件经过国家消防产品质量监督检验中心检测合...
消防喷淋
头之间的
标准
距离是多少?
答:
消防喷淋
头之间的
标准
距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。
消防喷淋
头的
安装
间距的规定是什么?
答:
消防喷淋
头之间的
标准
距离:要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有...
消防
设备
喷淋
头的
安装
间距有什么规定?
答:
要按不同喷头和环境的不同来调整
消防喷淋
头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7....
消防喷淋
要不要装
答:
营业面积超过1500平方要装
消防喷淋
系统。依据《建筑设计
防火规范
》GB50016-2014(2018年版) 8.3 自动灭火系统部分规定:8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1、特等、甲等剧场,超过 1500 个座位的其他...
灯具与自动
喷淋
喷头的距离是多少?有
规范
规定吗?
答:
灯具与自动
喷淋
头的净距应大于0.3m,出自相关
规范
规定《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页。洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。下垂型喷头是使用最...
消防喷淋安装
要求
答:
直立型洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本
规范
第7.2.1条的规定...
消防
上
喷淋
头离屋面
规范
是多少?
答:
有吊顶的,用吊顶型喷头,设在吊顶下;无吊顶的,溅水盘距离屋顶板下底0.075m~0.55m,视距离梁的水平距离决定。>0.8m的有可燃物的吊顶内须增设一排喷头,一般用上下喷。具体详见《自动喷水灭火系统设计
规范
》,有3处相关条文和1张表格。
消防喷淋
压力的验收
规范
答:
7.1.2 直立型和下垂型喷头的布置,包括同一配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据喷水强度、喷头流量系数和工作压力确定,且不应超过表7.1.2的规定,也不宜小于2.4米。7.1.3 直立型和下垂型
标准
喷头,其溅水盘与顶板的距离应介于75mm至150mm之间,除非是吊顶型喷头或吊顶下
安装
的...