77问答网
所有问题
当前搜索:
室内消防喷淋安装规范
喷淋
管道支架
安装规范
答:
消防泵适配器之间的距离不应小于20m,以保证消防车辆的停放,并满足消防车转弯半径的需要。消防泵适配器应与室内环网连接,连接管段应设置止回阀、安全阀、闸阀和排水阀。止回阀用于防止
室内消防
给水管网中的水回流到室外;安全阀用于防止管网压力过高。消防管道支架的高度和间距应符合设计要求和施工
规范
的要求...
消防
喷头与灯具的
安装
距离是多少?
答:
《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页,灯具与自动
喷淋
头的净距应大于0.3m。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及...
喷淋
系统
安装规范
是多少个喷头啊?
答:
消防喷淋安装规范
100管可按装64只喷头。根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 > 》:8.0.9 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准流量洒水喷头数量,不宜超过表8.0.9的规定。通过查表得,消防喷淋安装规范100管可按装64只喷头。限制喷头数的原因:控制配水管道上设置的...
房屋多少米高度需要
安装喷淋
头呢?
答:
建筑的高度是设计
安装喷淋
的一个参数之一。如果是厂房的话,或者特殊场所的
消防
,就不一定按建筑高度来参考。具体为:《建筑设计
防火规范
》GB50016-2014(2018年版)8.3.1 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列厂房或生产部位应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:1 不小于50000...
新
消防
法关于
安装喷淋
系统要求
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50045-95(2005年版))第3条 设置场所火灾危险等级;《高层民用建筑设计
防火规范
》
消防
给水和灭火设备;《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)上述规范均的规定: 仓库要装,如果是不能遇水的物品的话用其它灭火方法,如气体灭火下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用...
消防
喷头
安装
时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋
头离墙的最小距离为0.60米。原因:在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
消防喷淋
管道的间距是多少?
答:
消防喷淋
支架
安装
的距离是:1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。3、当管道的公称直径等于或大于...
消防喷淋
头
安装
离墙距离是多少?
答:
喷淋
头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。
消防喷淋
头验收
规范
是什么?
答:
消防喷淋
头之间的
标准
距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水...
喷淋
头上喷下喷的
规范
要求
答:
8.末端支架与喷头之间的距离为400mm。9.当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应
安装
在其腹面以下部位;10.风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。11.
喷淋
管道安装应主管在下;12.喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
商住楼消防喷淋装修规定
超高层客厅消防喷淋设置要求
餐厅室内喷淋头布置规范要求
喷淋安装规范