77问答网
所有问题
水源热泵中央空调用水量计算
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-11-25
水源热泵两边都是水换热,两边换热器都是按照进出水温差5度设计的,所以不管是冷却水还是空调水,都应按照5度温差计算流量才合理。蒸发器这边按照制冷量计算流量,冷凝器这边按照制冷量加压缩机功耗计算流量。有的厂家样本标称的井水流量偏小,主要考虑减少地下水抽水量,能够保证井水回灌的,井水流量应当按照5度计算,主机才能获得最佳能效。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/N3NpIvIq.html
相似回答
24匹
水源热泵
每小时要多少
水量
正常
答:
24匹水源热泵每小时要38点4吨水量正常
。根据查询相关公开资料描述水源热泵功率每小时为1点6吨来计算,24匹水源热泵需水量为38点4吨。水源热泵是利用了地球表面或地下水源作为冷热源,进行能量转换的冷暖中央空调系统稳定可靠。
400千瓦
水源热泵中央空调
,用多少立方水流量潜水泵
答:
40方
水量
的足够。
我用地下水
水源热泵中央空调
,供热供冷面积1000平米左右,需要准备多少...
答:
这叫
水源热泵空调
。根据水质加不加板换。正常情况三口井,两口出水。你口回灌。一口井估计供一万平米左右。你如果你那里执行峰谷电价可以做冰蓄冷的空调。
700平米的办公楼
中央空调水源热泵
的,80机组,为了使用低谷电想做蓄能池...
答:
700平方,你还要折腾一个蓄冷系统,实在是得不偿失。蓄冷是有损失的,而且设备折旧、维保,专人维护的费用 实在是没什么经济性。建议你不要折腾了。
水源热泵
COP 如何
计算
? 要详细的说明。
答:
以某一厂家HP—4000型机组为例,通过对厂家测试数据的回归分析,我们可以得到如下的COP值关系式: COP=38.136Δt-0.633(1) 其中,Δt=
热泵
机组采暖用热水侧水的平均温度-热泵机组低温
水源
侧水的平均温度,即: Δt=(th,i+th,o)/2-(tc,i+tc,o)/2 th,i——热泵机组供暖用热水的回水...
中央空调
水泵的选型
答:
中央空调
常见的闭式系统循环水泵杨程的
计算
:∑△h=Hf+Hd+Hm。Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。Hm——设备阻力损失Pa。∑△h---杨程。1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取...
清华同方的
水源热泵中央空调
怎样算
用水量
?
答:
这个问题可真模糊,你是指管路中循环的水呢,还是补水箱的大小呢,还是采集能量的
水源水量
呢。
大家正在搜
水源热泵中央空调费用
水源热泵中央空调好吗
水源热泵中央空调怎样加氟
地下水源热泵中央空调
水源热泵中央空调寿命
水源热泵中央空调机组安装
水源热泵中央空调运行成本
水源热泵中央空调结构图
水源热泵中央空调系统的构成
相关问题
您好,请问您知道水源热泵用水量的计算公式吗?我看了有好多,不...
水源热泵空调系统,需要多大流量的水?
水源热泵 COP 如何计算 ? 要详细的说明。
水源热泵对水质的要求和用水量有多大?
中央空调水源热泵负荷多少为好
水源热泵对水质的要求?用水量有多大?
使用水源热泵中央空调时建筑与水源距离多少为宜
怎样将地源热源热泵中央空调系统改为水源热泵中央空调?