是一套别墅的中央空调,水作为冷媒,现在我想知道的是,这一套系统的主管管径怎么选择,分支到每个风机盘管之后的管径怎么选择。风机盘管技术参数上面的流量是0.368L/S,但是根据这个参数算下来,管径很小,请高手赐教,整套系统的主管支管管径确定的问题,我需要一个计算的步骤。谢谢。

根据流量选管径,风机盘管的出口管径产品参数上可以查,一般都是DN20的比较多,楼主说的0.368L/S的流量可能是DN15的,根据你风机盘管的布置情况和管路图,确定管径前必须要把管路和设备布置好,然后计算,根据流量的不断增加,流量也会加大,由不断加大的流量去查合适的管径,这个可以从资料上查到,然后一步步计算到主管,也就是要从末端开始计算出每一段的管径大小最后确定主干管管径。追问

懂这些 大概是这个意思 谢谢。有QQ么?可否一加?

追答

1987598129

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-07
首先先看你的风机盘管的数量和主机的出口管径,风机盘管的管道出口是20的,25的可以带2-3台,32的带4-7台,40的带8-12台。管道的管径比机子的管径一般大一个型号就可以了。这是经验之谈,保证够用好用就行了。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-12-07
总水量,管水速,查书!追问

主机的总水量么? 出来接多少的水速?

第3个回答  推荐于2016-02-12
  当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。
  为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。
  注:
  (1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。
  (2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。
  冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。
  设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。
  冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。
  一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。