第1个回答 2012-08-03
L(m3/h)=Q(KW)/[(4.5~5)℃ *1.163]本回答被提问者采纳
相似回答
空调
冷冻水流量
怎么计算
答:
额定冷冻水流量要根据冷水式空调机组的名义制冷量来大致计算
。比如,名义制冷量为65kW的风冷模块机组的额定冷冻水流量应该是 65*0.172 = 11.2 m3/h,或者是用 65/5/1.163 = 11.2 m3/h来计算,这两种计算方法计算出来的理论水流量是一样的。中央空调的制冷主机如果是水冷式的,则分有冷却水系...
中央空调风冷
热泵
模块机组
1吨5度冷水加热到50度热水需要多少度电?_百 ...
答:
可以这么简单计算一下,
水的比热容*水的质量*温差(加热前后)=总热值
,这就是需要机组提供的制热量,然后,看看机组的制热性能系数COP值(风冷热泵,一般大约3以上),用总制热量除以COP值,就大约是需要的电功率,也就大约知道需要多少度电了。
中央空调
水
系统
管径
计算
方法
答:
如果是计算出来的就按照600KW*同时使用系数来确定室外机功率,也就是600KW*0.8=480KW
,室内末端选型参照一般我选型是按照设备样板打0.8折左右的修正选型,水管管径按所有末端合计的流量、流速、冷量确定。
想请问下各位好心朋友,我设计
中央空调
水
系统
水泵
怎么计算
?
答:
水
系统
设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。根据以上所述,可以粗略估计出一幢约100m高的高层建筑
空调
水系统的压力损失,也即循环水泵所需的扬程:1.冷水
机组
阻力:取80 kPa(8m水柱);2.管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 ...
风冷模块中央空调
2000平米需要多少度电
答:
这要看在什么地域用
空调
,用在什么地方了,火锅城?办公室?酒店?,也要看环境温度,若是最近这种天气,
风冷
机效率打打折扣。粗略估计,2000平方米的办公室计,大约要装2台65KW的
机组
,电功率大约是35KW以上,每小时耗电35度以上。
什么是风冷模块机组?
风冷模块机组的
原理是什么?耗电量
怎么样
?
答:
风冷模块中央空调
又称风冷热泵型中央空调,它是以室外空气为“热源”,通过机械做功,输出热量,解决中央空调的冷热水供应,调节室内空气温度。风冷热泵机组是一种提供冷热源的独立完整机组,它利用周围空气这个自然能源,和风冷热泵
机组的
制造工艺,其优点是不用水冷,可省略冷却塔,水泵组成的冷却水循环
系统
...
求专业人士帮我看下我的
中央空调
每小时多少度电,看不懂,感觉很费电_百...
答:
图片显示这是一台名义制冷量130kW的
风冷模块机组
,也就是主机是52匹的。这种机组大多在商用场所使用,很少在家庭场所使用;除非是一些别墅可能能用到。这种风冷模块机组需要配合风机盘管、水泵一起工作。从产品铭牌上来看,这台机组标称的名义制冷消耗功率是38.5kW,而实际制冷消耗功率应该在45kW左右,且...
大家正在搜
中央空调风冷模块机组
风冷冷水机组中央空调
中央空调风冷模块机组原理图
中央空调风冷和水冷的区别
中央空调风冷和水冷的优缺点
中央空调风冷机组
中央空调水冷机组可以制热吗
中央空调风冷机组保养内容
格力中央空调风冷模块
相关问题
“中央空调多联机”、“风冷模块机”、“水系统”有些什么区别?
中央空调风冷模块新机组和老机组水泵联动怎么实现?
中央空调风冷热泵模块机组1吨5度冷水加热到50度热水需要多少...
格力中央空调模块式风冷冷水机组lsqwrf130m/d额定功...
什么是风冷模块机组?风冷模块机组的原理是什么?耗电量怎么样?
中央空调风冷模块里面的水泵是怎么控制的?
风冷模块中央空调2000平米需要多少度电
中央空调主机用风冷模块机.约1113平方要选多大的主机?