77问答网
所有问题
当前搜索:
下列哪种情况可不设防火阀
建设工程消防验收规范?
答:
1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
;2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min;3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室;4...
防火阀
和排烟阀(排烟口)必须符合消防产品标准的规定,其中消防产品都有哪...
答:
(1) 风管穿越防火分区处;(2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3) 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处
可不设防火阀
;(4) 穿越变形缝处的...
风管系统的哪些部位需要
设置防火阀
?
答:
穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; (4)穿越变形缝处的两侧; (5)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处
可不设置防火阀
。
...风管在
下列
部位应
设置
公称动作温度为70℃的
防火阀
的有( )。_百度...
答:
2)穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3)穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;4)穿越防火分隔处的变形缝两侧;5)竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处
可不设置防火阀
。本题答案...
什么
情况
下要求安装
防火阀
?
答:
上规范规定:排烟系统竖向穿越防火分区时垂直风管应
设置
在管井内,且与垂直风管连接的水平风管应设置280℃排烟
防火阀
。但是,对水平穿越防火分区的,没要求安装防火阀,只是对风管的耐火极限有要求:当水平穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1.5h;
防火阀
的知识有哪些?
答:
防火阀
是一种常闭型阀门,由控制中心通24V直流电开启或手动开启,在280℃时自动关闭,复位必须手动。它的作用是:当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,排烟已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。系统的排烟风口也
可以
用常闭型的防火排烟口,取消支管上的排烟防火阀。...
暖通空调系统中
防火阀
的
设置
问题?
答:
有一种“自动排烟防火阀”,为平时常闭,发生火灾时开启,这与排烟阀的动作相似,但是排烟阀一般不具有280℃熔断的防火功能,而自动排烟
防火阀可以
在280℃熔断关闭,该阀应
设置
在排烟系统的管道上或安装在排烟风机的吸入口处。个人认为这里的“自动排烟防火阀”可以用常闭的排烟阀/排烟口+常开280℃排烟...
国家工程建设消防技术标准
答:
1、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处
可不设防火阀
; 2、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min; 3、火灾照明应在
下列设置
封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室...
下列
关于
防火阀设置
做法,不正确是( )。
答:
公共建筑内厨房排油烟管道宜按防火分区
设置
,且在与竖向排风管连接支管处应设置公称动作温度为150℃
防火阀
;排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用阀门。它在一定时间内
能
满足耐火稳定性和耐火完整性要求,具有手动和自动功能。当管道内烟气达到280℃时,排烟防火阀自动关闭。
这些风阀是调节器是干什么用的?
答:
(2)厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井连接时也应采取相应措施防止火势沿着排风管在各楼层间蔓延。厨房、浴室和厕所等的排风管道与竖井相连时,若无防止回流的措施时应在支管上设置防火阀;(树上鸟教育暖通设计杜老师)当有防止回流的措施时,
可不设防火阀
。(3)防火阀应能在温度达到70℃时...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
自动防火阀
排烟防火阀
防火阀构造
防火阀机构
70℃的防火阀
70度防火阀
防火阀规范
防火阀接线
排烟防火阀怎样打开