空调冷冻供回水温差相同,但是供回水温度不同,如何计算水流量?

比如我们计算水流量可以使用5度温差计算(7℃-12℃回),但是当供回水温度为5℃供和10℃回,同样是5度温差,但这种情况流量肯定不同了吧?

为什么不同呢?
你需要搞清楚的是:你算的是什么?
如果只是考虑供冷量,那么只与温差有关,温差相同,冷量相同,流量当然也相同。
当然,你可能迷惑,水温低显然可以有更小的流量。为什么不是呢?
这个问题你需要追究到最终的用途和目的。比如到房间温度。如果房间温度不变,冷冻水供水温度降低,但温差不变。此时要保持房间温度不变(预设条件是房间负荷不变),哪些会变呢?很直接的结果是风量会下降,送风温度会下降,而回风温度不变,所以送风温差也变了(注意这里温差变大,风量变小,其实冷量还是不变的)。
空调系统的能量传递是个多环节的过程,一环扣一环,不能仅仅简单地看某一个环节。
从能量角度,末端需求不变,稳态时,供冷量也不会变。但流量和温差是可以变的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答