推荐答案 2011-05-13
q=1000m*c*(T2-T1),其中q为冷负荷(W),m为流量(kg/s),c为比热(一般为4.18kJ/(kg*℃)),T1、T2为供回水温度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Y3G38YIWI.html
其他回答
第1个回答 2011-05-11
Q=cm^t
m质量流量kg/s
Q kW
c kJ/kg/摄氏度
^t 温差
第2个回答 2011-05-11
比热容、质量流量和温差的乘积
第3个回答 2011-05-04
珠海人大制定的交通条例禁止电动车行驶,所以交警就按此执行。
第4个回答 2011-05-03
说明书上有
相似回答
如何
计算
制冷系统
冷负荷
答:
现在的控制系统应该可以做到每15秒提取数据的吧?因为主要设备的关键节点上都安装了相关感应器
,冷冻
机组上的控制系统也会有相应记录,将其送到中央控制机房,会得到当日
的负荷
曲线和累积负荷.同时判断系统是否运行正常.
中央空调
制冷量
怎么算
答:
问题五:中央空调水制冷量怎么计算 制冷量和功率的关系
功率*能效比=制冷量
,功率是实际的用电功率,制冷量是需要乘以能效比的,根据能效比的不同空调可分为1-5级的耗能空调。比如一个柜机的输入功率为3850W,能效比为3.12,制冷量就为12012,铭牌显示制冷量为12000,基本相同。而匹这个单位是指输...
关于
中央空调冷冻
/却
水的计算
问题
答:
流量=制冷量*3600/定压比热*水的密度*温差 =633*3600/4.18*1000*5=109立方米/小时
怎么
看一
中央空调
主机某一时段的运行制冷量和功率
是多少
答:
1、根据显示的冷冻水进、出水温度计算出某时间的进出水温差
;2、通过一定手段测量出主管道内冷冻水的流速和主管道管内径,计算出水流量,或者是参考水泵流量;3、根据上述两个值,可以用公式计算出此台离心机组的制冷量;4、根据显示的冷却水进、出水温度计算出某时间的进出水温差;5、通过一定手段测量出...
中央空调怎么计算流量
答:
先
计算负荷
-再选择冷却器-确定额定流量。循环冷却水补充量=蒸发量+飞溅量+污水量。其中,蒸发量=循环水量*冷却塔进出口温差/582。飞溅量等于循环水量的0.1%-0.05%。
中央空调
系统由冷热源系统和空调系统组成。 它是由主机通过多端连接的风道或冷热水管来控制不同房间以达到室内空调目的的空调。中央空调...
冷冻水流量
和制冷量的关系
答:
如果要是告诉冷量计算水量的话,用Q=CMΔt就能算出水量,不同浓度的盐水或者纯水的比热、密度什么的参数都可以查到
,冷冻水流量
就算出来了。冷却水的流量一般都是计算出来的,这个由冷凝器
的负荷
决定。冷凝器的热负荷=制冷量+轴功率,还是用Q=CMΔt计算。制冷量是指空调进行制冷运行时,单位时间内从...
中央空调
的
冷冻水
和冷却
水怎么计算
!
答:
冷冻水流量
(升/小时) = 制冷量(大卡/小时) / 5 如制冷量 1000KW 即 860000kcal/h 冷冻水量= 860000 / 5 = 172000L/H 即172m^3/H 冷却水量=冷却水量*1.25=215m^3/H 参考资料:http://hi.baidu.com/gzeasycool/blog/item/324b49d9abbe99ee38012f59.html ...