77问答网
所有问题
当前搜索:
供水和回水温差多少是正常的
供热一级管网
回水
温度什么情况超过二级管网
供水
温度?
答:
一般二者温差在5℃以内都属于正常现象
,如果高出5℃,比如达到10℃、20℃,那么比较常见的原因是换热器二级网侧堵塞,可以通过换热器二级网侧进出口压力进一步证实,这时二次侧进出口压差一般都会明显高于0.05MPa。如果压差在0.05MPa~0.08MPa之间则需进行换热器二次侧反冲洗,如果高于0.08MPa则需进行...
供
回水温差
问题???
答:
一、目前的供暖设计中,
二次网的供水温度设计是60-65℃,回水温度设计是45-50℃,温差bai是15℃-20℃
。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其
最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右
,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°...
地暖进水管
和回水
管的温度不一样是怎么回事儿
答:
地暖若要正常运行,回水和供水的温度必须都在一个合理的数值内。
地暖的供水温度在50~60℃,最高温度不应超过60℃。而回水温度在40-50℃
;供回水温差
不宜大于10℃
。根据采暖通风与空气调节设计规范规定,民用建筑的供水温度不应超过60℃,否则对采暖系统会有损伤。地暖属于低温辐射供暖方式,进水温度最好...
供
回水温差
要求
多少
度才合适呢?
答:
一般供水温度:60-50℃ 回水温度:50-40℃ 供回水温差不宜大于10℃
。供回水温差小基本上是因为流量过大了,降低水泵的扬程,或者关小阀门流量减小,供回水温差自然就变大了。从本质上看,造成大温差小流量的罪魁祸首是热力失调。热力失调的存在必然会造成供热不均,供热企业为了照顾过冷用户的利益,最...
板式换热器一次
回水
温度和二次
供水
温度的差值是
多少
?
答:
供水温度与回水温度的温差不能高于14℃
。如果板式换热器一次回水温度和二次供水温度的差值过大或过小,可能是由于以下原因:板式换热器设计不合理,板型不合适或者面积过大。二次侧流量过大。一次侧堵塞。系统阻力过大或过小。系统平衡不良。以上是我对板式换热器一次回水温度和二次供水温度的简要分析。
供暖时
供水
温度
和回水温度相差多少属于正常
答:
相差不大于10摄氏度属于正常。根据《地面辐射供暖技术规程》规定:1、一般规定 (1)低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,
供回水温差不宜大于10℃
。(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。(3)低温热水地面辐射供暖...
进水
回水温差多少正常
答:
进水
与回水
之间的温差在10-25℃之间
是正常的
。在供暖系统中,进水
回水温差
是一个关键参数,它反映了系统的工作效率和热能的利用情况。进水温度通常指的是热源(如锅炉)输出的热水的温度,而回水温度则是热水经过散热器或地暖等散热设备后返回的温度。这个温差的大小受到多种因素的影响。首先,它与供暖系统...
供热系统板换一次侧
回水
温度和二次侧
出水
温度,谁高?一般高
多少
?谢谢
答:
一、目前的供暖设计中,二次网的供水温度设计是60-65℃,
回水温度设计是45-50℃,温差bai是15℃-20℃
。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其
最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右
,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°...
地暖进水
和回水温度差多少正常
温度上不去怎么办
答:
1、低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定。民用建筑
供水
温度宜采用35-50℃,不应超过60℃,供、
回水温差
宜小于或等于10℃。2、如果地采暖的循环不太好的话,也会出现地暖进水
和回水
温度都
正常
,房间温度上不去的现象。3、解决办法是先去别的住户家里看看是不是都是这种情况,如果都是...
集中供暖的进水管温度和出水管温度有没有什么标准
答:
,
供回水温差不宜大于10℃
。3.1 一般规定 3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。3.1.3 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应0.8MPa;当建筑物高度50m时,宜竖向分区设置。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
供回水温差多少正常
暖气供水回水温差正常范围
供热供水温度和回水温度
回水温度多少正常
集中供暖进水回水温差
暖气进水和回水温差大
暖气供回水温差大是什么原因
暖气供水和回水压力哪个大
空调供水管和回水管怎么区分