供水温度和回水温度
供
回水
温差要求多少度才合适呢?
答:
一般
供水温度
:60-50℃
回水温度
:50-40℃ 供回水温差不宜大于10℃。供回水温差小基本上是因为流量过大了,降低水泵的扬程,或者关小阀门流量减小,供回水温差自然就变大了。从本质上看,造成大温差小流量的罪魁祸首是热力失调。热力失调的存在必然会造成供热不均,供热企业为了照顾过冷用户的利益,最...
板式换热器
回水温度
为什么比
供水温度
低?
答:
板式换热器一次
回水温度
总比二次
供水温度
高,这是正常的现象,因为一次侧的热水在与二次侧的冷水进行热交换后,会降低温度,而二次侧的冷水在与一次侧的热水进行热交换后,会升高温度。这样,一次回水温度就会低于一次供水温度,而二次供水温度就会高于二次回水温度。一般来说,板式换热器的一次进出水温差...
供热时,一级网的
供水温度
为120度,
回水温度
为60度,这是什么意思?水的温...
答:
集中供热分为一级网、二级网,一级网是市政管网,二级网是小区换热站之后的管网,一级网的设计
温度
通常为
供水
130度/
回水
70度,也有供水120度/回水60度,但运行时温度不会超过100度,超过100度容易汽化,安全系数下降。锅炉设计温度是按不同压力下计算的。常压下100度是开水,但是在更高的压力下水的气...
供暖管路
供水温度
比
回水温度
低是什么原因
答:
系统
供水回水
压力不平衡,供水前端用水过大造成末端压力很小回水压力过高所致,需要适当调整前端供水阀门流量向后逐渐加大开度。再检查供水回水阀是否全开或回水不畅问题。详细解释:1、如果是供暖,
供水温度
肯定高于
回水温度
。如果是冷热两用的水冷空调系统,当需要降低室内温度时,供水温度低,才能把室内的热...
供暖锅炉出水
回水温度
标准有吗
答:
(1)低温热水地面辐射供暖系统的供、
回水温度
应由计算确定,
供水温度
不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。(3)低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8Mpa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。(4...
地暖进水管
和回水
管的
温度
不一样是怎么回事儿
答:
地暖进水管
温度和回水
管温度不一样,通常进水管温度高于回水管温度。地暖若要正常运行,
回水和
供水的温度必须都在一个合理的数值内。地暖的
供水温度
在50~60℃,最高温度不应超过60℃。而
回水温度
在40-50℃;供回水温差不宜大于10℃。根据采暖通风与空气调节设计规范规定,民用建筑的供水温度不应超过60...
空调供
回水温度
为什么不一致?
答:
空调工作状态不同、环境温度不同,供
回水温度
都不同。水系统国标规定的标准工况是,夏天制冷
供水温度
7度,回水温度12度;冬天供水温度45度,回水温度40度。一般情况制冷条件下的进水温度是12℃,出水温度是7℃,对应的末端换热设备的进水温度是7℃,出水温度是12℃。在中央空调制冷机组上有温度计可以看到...
暖气
回水温度
多少合适
答:
一、目前的供暖设计中,二次网的
供水温度
设计是60-65℃,
回水温度
设计是45-50℃,温差是15℃-20℃。在供热运行中很多地区都能达到15-20℃的回水温差设计的指标。二、然而,到目前为止,仍然有不少地区,其最大供回水温差小于15℃,最高只能达到12℃左右,在供热的初末寒期,供回水温差只有7°左右...
供暖时
供水温度和回水温度
相差多少属于正常
答:
相差不大于10摄氏度属于正常。根据《地面辐射供暖技术规程》规定:1、一般规定 (1)低温热水地面辐射供暖系统的供、
回水温度
应由计算确定,
供水温度
不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。(2)地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。(3)低温热水地面辐射供暖...
供热一级管网
回水温度
什么情况超过二级管网
供水温度
?
答:
一般二者温差在5℃以内都属于正常现象,如果高出5℃,比如达到10℃、20℃,那么比较常见的原因是换热器二级网侧堵塞,可以通过换热器二级网侧进出口压力进一步证实,这时二次侧进出口压差一般都会明显高于0.05MPa。如果压差在0.05MPa~0.08MPa之间则需进行换热器二次侧反冲洗,如果高于0.08MPa则需进行...