10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。
电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
1、耐压测试(puncturetest)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-17
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV。
  电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
  1、耐压测试(puncture
test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。第2个回答  2020-02-08
6和8.7KV的意思是:电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压
10kv的意思是:电缆设计用的导体间的额定工频电压
工频试验电压为2.5
U0+2
kV
U0就是6或者8.7
第3个回答  2019-11-17
6/10耐压25kv,8.7/10耐压37kv
6和8.7是电缆导体和屏蔽层之间设计的电压。