10KV电缆直流耐压标准

如题所述

如果电缆额定电压是8.7/10kV,一般直流试验电压47kV。
1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-09
查电力设备预防性试验规程。如果电缆额定电压是8.7/10kV的,一般直流试验电压47kV。追问

泄露多少为合格呢?

追答

耐压5min时的泄漏电流值不应大于耐压1min时的泄漏电流值且不大于20μA

本回答被网友采纳
第2个回答  2011-03-10
25kv
相似回答