推荐答案 2015-07-21
如果电缆额定电压是8.7/10kV,一般直流试验电压47kV。
1、耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
2、工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000V。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
3、直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Y8WN88vqN.html
其他回答
第1个回答 2011-03-09
查电力设备预防性试验规程。如果电缆额定电压是8.7/10kV的,一般直流试验电压47kV。
追问
泄露多少为合格呢?
追答
耐压5min时的泄漏电流值不应大于耐压1min时的泄漏电流值且不大于20μA
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-03-10
25kv
相似回答
10kv电缆直流耐压
打多少
答:
按照规范,
橡塑电缆的直流耐压值应为4倍相电压,交流耐压值为2倍相电压,持续时间为15分钟
。如果使用直流电压进行测试,而10kV过电压保护器的1毫安参考电压通常在26kV左右,继续增加电压会导致泄漏电流迅速上升,从而无法升高电压。此外,过电压保护器也不允许长时间承受耐压测试,因为这可能会对设备造成破坏。
电缆耐压
试验
标准
国家标准
答:
二、10kV电缆耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟
。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐...
10KV电力电缆
耐压
打多少 交流
直流
各是多少
答:
首先要明确下这10KV是6/10KV;还是8.7/10KV,这两种10KV对电压要求的耐压试验是不相同的。
6/10KV电力电缆交流耐压为21KV
,5分钟不击穿,直流电压时50.4KV,5分钟不击穿;8.7/10KV的电力电缆交流耐压为30.5KV,5分钟不击穿,直流电压则为73.2KV,5分钟不击穿。执行标准为GB/T12706-2008标准规定。
10KV电力电缆耐压
打多少,时间是多少。
答:
首先要明确下这10kv是6/10kv;还是8.7/10kv,这两种10kv对电压要求的耐压试验是不相同的。
6/10kv电力电缆交流耐压为21kv
,5分钟不击穿,直流电压时50.4kv,5分钟不击穿;8.7/10kv的电力电缆交流耐压为30.5kv,5分钟不击穿,直流电压则为73.2kv,5分钟不击穿。执行标准为gb/t12706-2008标准规定。
为什么
10kv电缆
要做
耐压
试验?
答:
10KV高压电缆
交接试验,按照08
标准
是做交流
耐压
试验。
10kV电缆
DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。击穿试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电气安全用具承受过电压能力的主要方法之一。分为频率...
高压
电缆直流耐压
试验
标准
是怎样的?
答:
直流耐压
试验时,要求耐压5分钟时的泄漏电流值不得大于耐压1分钟时的泄漏电流值。对纸绝缘电缆而言,三相间的泄漏电流不平衡系数不应大于2,6/6kV及以下电缆的泄漏电流小于10μA,8.7/
10kV电缆
的泄漏电流值小于20μA时,对不平衡系数不作规定。现在不提倡做直流耐压试验,改做交流耐压试验。高压电缆:...
10kv电力电缆
交流
耐压
试验
标准
答:
10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV
。 电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。交流耐压...
大家正在搜
10kv电缆直流耐压37kv
10kv电缆耐压试验标准
10kv电缆耐压试验最新标准
10千伏电缆直流耐压250伏
10kv电缆耐压多少合格
10kv高压电缆直流耐压标准
10KV旧电缆应该耐压多少
新疆10kv直流耐压试验标准
10kv电缆耐压试验标准及规范
相关问题
10kV电缆直流耐压试验的电压是多少?
10KV高压电缆直流耐压多少?
10kv电缆直流耐压多少
为什么现在说高压电缆不能直流耐压
10KV电缆耐压试验电压是多少,时间是多长?
10KV电缆耐压试验打多少,10KV电缆耐压试
10KV电力电缆耐压打多少,时间是多少。
10KV高压电缆泄露电流值标准