一、超低频耐压试验 超低频(0.1Hz)耐压试验方法最早出现于1980年,主要是观察电缆运行中是否存在绝缘缺陷的无损检测方法,该方法已被大量实验室测试和现场测试。低频耐压试验在低压电力
电缆耐压试验
中具有良好的应用效果。该方法利用50Hz交流电经整流滤波后变为直流电压,再通过逆变电路将直流电压转换为1kHz...
110kv
电缆耐压试验
标准是什么?
答:
110kv
电缆
耐压试验标准系统谐振回路固有的滤波效应使得系统输出的试验电压波形完全满足试验规程的要求。系统的品质因数可以达到20~80,系统轻巧简便,可任意组合。35kV电缆变频串联谐振3km,10kV电缆7km 一、简介 1、实现各种被试品的预防性
交流耐压试验
和交接性交流耐压试验;2、考验交联橡塑电力电缆、电力变压...
电缆耐压试验
怎么做?
答:
电缆线耐压试验
是一种
交流
电压试验,也可以叫做工频耐压试验。1、试验用品 试验品终端部分的长度和拟作终端头的方法必须要保证在规定的电缆线耐压试验电压之下不会有沿其表面放电或者内部发生击穿的情况发生。假如需要在水槽内进行试验,试验品的两个端头伸出水面的长度不可以小于200mm,并且一定要保证在规定...
为什么10kv
电缆
要做
耐压试验
?
答:
10KV
高压电缆
交接试验,按照08标准是做
交流耐压试验
。10kV电缆DC耐压试验电压为40kV。电缆的DC耐压试验为4倍额定电压,时间为1分钟。交流耐压试验是破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。击穿试验是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电气安全用具承受过电压能力的主要方法之一。分为频率...
电缆耐压试验
标准是多少kv/ min?
答:
运行过得26/35kv
电缆耐压
需要打1.73U0/30MIN,35千伏的耐压打60千伏,30分钟。规范是根据《电气装置安装工程电气设备交接
试验
标准》电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到...
10kv
电缆
交接
试验耐压
怎么试?
答:
10KV
电缆
是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(6x2.5=15)交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加21.75KV(8.7x2.5=21.75)交流电5分钟,电缆不击穿。
交流耐压试验
:电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐...
30公里长的10KV
电缆
怎么做
交流耐压试验
?需要什么设备?除了绝缘和耐压试 ...
答:
交流耐压试验
:因为30公里长的10KV
电缆
电容量太大,传统的试验变的容量无法达到要求,故应采用变频串联谐振耐压试验装置进行。其原理:在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变
高压
端输出电压的Q倍。Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。先通过调节变频电源...
电缆耐压试验
标准国家标准
答:
一般基本需要做绝缘电阻试验,
交流耐压试验
,直流耐压及直流泄露电流。二、10kV
电缆
耐压试验要求10kV电缆直流耐压试验的电压是40kV,电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。耐压测试(puncture test)是检验电器、电气设备、电气装置...
10kV
电缆耐压试验
的步骤及注意事项
答:
10kV
电缆耐压试验
的步骤及注意事项 一、试验步骤和技术措施:电缆主绝缘电阻的测量 1.测量方法:用5000V兆欧表依次测量每相线芯对其他两相和金属护套的绝缘电阻,金属护套和未测相线芯接地。测量前,被测线芯应接地并充分放电。放电时间通常为2-5分钟。由于吸收现象,兆欧表的读数随时间逐渐放大。测量时...
直流耐压和
交流耐压试验
有什么区别?
答:
一、性质不同 1、
交流耐压
:鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法。2、直流耐压:为检测设备在
高压试验
下承受的最大电压峰值。二、破坏性不同 1、直流耐压:由于直流电压下的绝缘基本上不产生介质损耗,所以直流耐压对绝缘的破坏较小。此外,由于直流耐压只需提供很小的漏电流,所以所需的试验设备...