10KV电缆耐压打多少?

xiexie

10KV电缆耐压打多少?

1.10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv

2.电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟

3.耐压测试(puncture
test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。

4.工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000v。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。

5.直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-01
10kv电缆交接试验耐压打2.5U0电压,试验时间为5min。
  GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5规定10kv电缆试验电压为(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。
  10KV电缆是一般有6/10KV和8.7/10KV两种,这两种电缆的U0是不相同的。根据试验标准6/10KV是施加15KV(6x2.5=15)交流电5分钟,电缆不击穿;而8.7/10KV则是施加21.75KV(8.7x2.5=21.75)交流电5分钟,电缆不击穿。
  交流耐压试验:电力设备在运行中,绝缘长期受着电场、温度和机械振动的作用会逐渐发生劣化,其中包括整体劣化和部分劣化,形成缺陷。交流耐压试验是鉴定电力设备绝缘强度最有效和最直接的方法,是预防性试验的一项重要内容。此外,由于交流耐压试验电压一般比运行电压高,因此通过试验后,设备有较大的安全裕度,因此交流耐压试验是保证电力设备安全运行的一种重要手段。本回答被网友采纳
第2个回答  2019-07-04
1.
10kv电缆直流耐压试验的电压是40kv。
2.
电缆直流耐压试验为额定电压4倍,时间是1分钟。交流工频耐压试验属于破坏性试验,电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟。
3.
耐压测试(puncture
test)是检验电器、电气设备、电气装置、电气线路和电工安全用具等承受过电压能力的主要方法之一。分工频耐压试验和直流耐压试验两种。
4.
工频耐压试验其试验电压为被试设备额定电压的一倍多至数倍,不低于1000v。其加压时间:对于以瓷和液体为主要绝缘的设备为1分钟,对于以有机固体为主要绝缘的设备为5分钟,对于电压互感器为3分钟,对于油浸电力电缆为10分钟。
5.
直流耐压试验可通过不同试验电压时泄漏电流的数值、绘制泄漏电流—电压特性曲线。电气设备经耐压试验能够发现绝缘的局部缺陷、受潮及老化。
第3个回答  推荐于2017-10-15
交流工频耐压试验属于破坏性试验,所以电压为额定电压的2.5倍,时间为1分钟,
直流耐压试验为额定电压4倍,时间也是1分钟,直流
关于楼上的回答,因交流耐压试验对试验对象可能产生不可恢复的形变,所以现在是有以直流代替交流的趋势,但目前常见的做法还是交流直流耐压都做的,另:直流电没有频率,所以没有直流工频的说法.
第4个回答  2008-07-14
这个耐压问题可能是所有电气元件耐压问题中最难回答的一个。
从我见到的新老标准、规范中,可以看出其复杂性。一般认为交流耐压需要的设备容量太大而无法普遍使用,而用直流耐压又无法准确发现其缺陷,并且对电缆的绝缘有伤害。
前些年听说有人建议用极低频电压(是多少频率忘记了,好象是1HZ以下吧)对电缆进行耐压试验,还有人进行设备的研究,但是后来是什么进展就不知道了。
我们一般都是用直流35KV,泄漏电流不超过50微安为限,但是此种试验方式受天气的影响极大,下雨天、桑拿天都是不能正常试验的。