800KW的用电设备需要多大的变压器?

如题所述

800 KW 的设备,功率因数取 0.8 计算,视在功率为:

800 KW ÷ 0.8 = 1000 KVA 。

可以选择标称值 1000 KVA 的变压器。

1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800/0.8=1000KW。

2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=1000/85%=1176KVA ,选择1176KVA以上容量变压器。

3、如果是单台电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应加大变压器容量。

4、如果三相不平衡,也要相应加大变压器容量。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-12-30
  380V三相交流电,800KW的用电设备需要1176KVA以上容量变压器。
