总负荷800kw该用多大的变压器,低压总线和开关该用多大?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-22
变压器计算为690kva无此规格选800kva;低压总线选铝排80*16=1280安隔离开关2000安;断路器1600安。计算公式:选变压器容量=总功率*系数0.7/功率因数0.9*效率0.9。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W3NqGpqII.html
其他回答
第1个回答 2012-08-23
变压器选择1000kva或1250kva,低压总进线开关2500安。
第2个回答 2012-08-22
1000--1250KVA
100*10铝排或80*8铜排
2500A空气开关
相似回答
...设备
负荷
+550
KW
中央空调,我需要选择
多大的变压器?
配电室高
低压
柜的...
答:
250KW设备负荷+550KW中央空调,总负荷800KW,工作电流大约:1519A
选用变压器(10KV/0.4KV)容量:1052KVA(根据变压器规格应选用1250KVA)变压器
(1250KVA)高压侧额定电流:72.2A 变压器(1250KVA)低压侧额定电流:1804.27A
现在我的
总负荷
是2200
KW该使用多大的变压器
(商业用)
答:
1.“
总负荷
是2200kW”,感性负荷的额定电流:I=P/√3Ucosφ=2200/(√3×0.38×0.9)=3714A(设功率因数为0.9)。需要
的变压器
的容量S=√3UI=√3×0.4×3714=2573kVA,可用2500或3150(考虑发展)kVA的变压器。2.“
800kW该用多大的
电缆”?同上计算电流为1350A,按长期持续电流(安全载流量...
怎样子计算各个分线和
总线
要
用多大的
空气
开关
给出计算方式详细点 我...
答:
首先是根据电源容量,你的
总开关
整定电流不能比
变压器
额定电流大太多(大约1.1倍),不能比前级开关的整定电流大,否则造成越级保护 电机类负载,该支路开关整定电流约等于所有电机的额定电流之和加上最大电机额定电流的0.5倍--1.5倍 单台电机支路,整定电流等于该电机额定电流1.5--2.5倍 根据...
紧急!!请问厂房
总线
应
采用多大的开关
和多...
答:
一般选变压器容量你可以2346/0.8=2932.5
(因为大多变压器功率因数为0.8)这样你可以选三台1000KVA的变压器每台控制17台机器这样比较好,当然还有更大的变压器用3台分开控制只是我的建议.至于配电柜的问题里面的铜排,开关等问题你不用考虑,你去当地的电力部门审批后,专业施工单位会帮你搞定,,那配电柜都...
100kva
的变压器
高压测
用多大的
铝
总线
答:
如果高压侧的额定电压是10kV 100/10/1.732=5.77A.采用铝导体的截面积应该在5mm2以上。
计算电线截面
多大?变压器
为315千瓦,电机总计250千瓦,距离为100米,需要...
答:
1、我估计你是写错了
,变压器应该
是315千伏安。2、电机总计250
KW,
那么按照估算电流500A来计算(一般一个KW功率,单相电流2A,不过这个数值不是固定的,电机小可能超过两安,电机大可能只有1.8左右,即根据电机大小,千瓦系统取值为1.8~2.3之间)3、按照电流500A计算,95的线径肯定是不够的,按照载...
高压20千伏
,低压
380伏,250千伏安
的变压器
能带多少个千瓦,有计算公式最...
答:
由上述得知由
变压器
至
低压
柜
总线
截面积YJV22电缆为240平方,YJLV22电缆为300平方 自动
开关
整定电流 500A 用户: 计算结果: 截面 S = 240 平方 能满足!弯曲半径 R = 1560 mm 电缆重量 W = 9814 kg/km 计算功率 Pjs = 212.5 kw 计算电流 Ijs = 379.85A 功率因素 Cos = 0.85 ...
大家正在搜
150kw的负荷要用多大的变压器
400kw负荷用多大变压器
300kw负荷用多大变压器
700千瓦负荷用多大变压器
变压器最大负荷和最大负载率
350kw负载用多大变压器
250kva变压器可以带多大负荷
低压变压器负荷超多小为一般
800千瓦变压器最大负荷
相关问题
总功率为800KW,需要用多大的变压器,多大的电缆
850KW总负荷 选多大的变压器
800KW的负荷选多大的变压器
800KW的用电设备需要多大的变压器
800kw电动机需要多大的变压器
超市用电知道最大负荷1400KW,最小负荷800KW该选用多...
s11-800/35变压器配多大的低压柜?空气开关多大?共分...
现在我的总负荷是2200KW该使用多大的变压器(商业用)