先把总(有功)功率(千瓦)换成变压器的视在功率(千伏安)S=800/0.78=1025.6kVA。利用率为0.75,则P=S*0.75=759.2kVA
取标准容量:800kVA即可。
你的功率因数是0.87还是0.78?你可能要考虑电机启动时的措施。通过电容补偿,提高了功率因素,再最后决定变压器的容量和补偿多少?
相似回答
800KW的
用电
设备
需要多大的
变压器
?
答:
800 KW 的设备,功率因数
取 0.8 计算,视在功率为:800 KW ÷ 0.8 = 1000 KVA 。可以选择标称值 1000 KVA 的变压器。1、
变压器功率
因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器
总功率
=800/0.8=1000KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台
变压器,
负荷率一般取85...
怎么选择变压器
?
答:
当然就可以根据实际情况自己再计算
,功率因数选
0.80。 用这个公式,s=p*kX/cosφ
变压器的
容量s=设备额定功率p×变压器负载率kx/功率因数cosφ=(300×kX)×0.80 这个就是你的变压器容量。 不知道你那
电动机
是在什么情况下使用,所以也就没法为你计算了,只有你自己算出同时系数后代入上述公式了。假如同时系数为0.9...
请问
如何选择变压器
?
答:
选用变压器时,不能选择过大,也不能选择过小可以根据以下的方法来选择变压器容量
。变压器所带实际负荷与设备额定功率之比称为变压器的负荷系数 。对负载来说负荷系数的概念是负载同时使用的概率,也叫需要系数或同时系数,是同时使用的设备同时间的概率。都同时使用那系数就是1了。当然就可以根据实际情况自己...
总功率
为
800KW,
需要用多大的
变压器,
多大的电缆
答:
最好用800KVA变压器,因为设备都是间歇式工作制的,同时运行系数低
。当然要是考虑再增容的情况,可以选1000KVA变压器,但现在用电量不大,你要多交容量费,同时无功损失比较大,这部分钱也是很高的。电缆最好用300平方。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,高压电线需要用一个或几个...
知道
三相电机的
总负荷的
功率,如何选择变压器的
容量?
答:
再根据每个回路功率因素算出每个回路的无功
功率,
相加得总无功,以此确认无功补偿的大小,并算出补偿后总负荷大小
变压器
负荷率一般控制在80%以下,即补偿后总负荷<变压器容量*0.8,以此为原则选择对应档位的变压器 建议参看《电力负荷计算》,上学时的教材,忘记是什么出版社的了。。。
l
总功率800k w
需用多大的干式
变压器
答:
干式
变压器功率
靠近其规格,应选择1000KVA为宜。2、若
800KW
为计算负荷
功率,
则:同时在低压侧做电容补偿,并将
功率因数
补偿到0.99。计算视在功率约为801.95KVA。考虑到设备运行的同期率
,变压器
自身损耗、变压器运行效率,最终的计算负荷为1224KVA,干式变压器功率靠近其规格,应选择1250KVA为宜。
怎么
计算多少
KW的电机,
配多少K的
变压器
答:
电机功率因数
一般选0.8
变压器
容量=电机功率18kw/0,8=22,5kva 22,5kva/
0.75
=30kva 电机电流I=w/u/1,732/0,8=6/0,38/1,732/0.8=11,4A(电机功率因数还低点,电流就增大)变压器30kvA, 接触器选20A (电机单独控制) 漏电选50安 总保险50安 ...