有那位师傅会算变压器容量的帮忙算一下,35kv低压380v负载800多Kw,需要多大的变压器呢?

如题所述

第1个回答  2013-09-26
变压器容量视在功率应乘上变压器效率,还再乘上受电网络的功率因数,比如说变压器的效率为0.8功率因数经补偿达到0.9则应为0.8乘0.9乘在乘变压器容量,为变压器所能正常运行所带负荷。还有一点你的800kw是同时运转吗?若不能同时达到可选1000KVA变压器,若不然或会有设备扩展则考虑1200KVA.
第2个回答  2013-09-26
楼主,首先,在这里不会给你一串数字。
35kV你知道是什么概念吗???
35kV直接降压380V,你不觉得哪里出了点问题么???
是不是中间应该降压为10kV或6.3kV,然后10kV或6.3kV降压到380V(0.4kV),这样才可行呢?追问

难到35KV变压器不可以变成380V吗?

第3个回答  2013-09-26
800多Kw 选1000KVA变压器追问

是不是应选1250KVA变压器更好一点!

追答

1、按照我国家电力变压器技术规范规定,是运行变压器长期满载运行的,但是要预防有些质量不好的设备, 2、1250kVA变压器运行带负荷:1250*0,85(功率因数)=1062.5KW,当然略小点好些,开始带满载运行时要做好对变压器的监视,有问题(如:高温过热、噪音异常大等)立即减负荷或停止运行,进行检修处理。

相似回答